第1个回答 2019-06-17
XX小区小高层
钢
筋
绑
扎
施
工
方
案
编制人:
审核人:
审批人:
日
期:
XXXXXXX安装工程公司
钢
筋
绑
扎
施
工
方
案
一、概述
1.底板钢筋绑扎顺序:垫层弹出钢筋位置线
绑扎底板及梁钢筋
根据位置,绑扎柱钢筋。
2.为了保证墙、柱筋位置在浇筑承台砼时不偏位,将柱筋根部点焊固定。
3.绑扎底板及梁钢筋前,将钢筋清理调整,保证柱钢筋进入底板有足够的锚固长度。
4.在绑扎时应注意钢筋穿插顺序,使得就位后不发生变形移动。
基础钢筋绑扎顺序如:
钢筋加工制作
弹出钢筋位置线
绑扎下层底板钢筋线
底板及地梁钢筋绑扎
双面钢筋间支撑焊接
局部中层钢筋绑扎焊接
绑扎固定柱、墙插筋
底板上层钢筋绑扎
二、板筋的绑扎:
1.清理垫层
垫层上弹线
绑扎板下部受力钢筋
绑上层(负弯矩)钢筋
2.按画好的间距,先焊受力主筋,后放分布筋,预埋件、电线管,预留洞等及时配合安装。
3.板为双层钢筋时,用钢筋马凳支撑上层网片,确保上层筋位置。
4.绑扎负弯矩钢筋时,每个扣均需绑扎。
三、梁钢筋绑扎:
1.先铺梁底筋,再绑上层梁筋。
2.画出梁箍间距
放梁箍筋
穿梁底层纵筋并与箍筋固
定
穿主梁上层纵面架立筋及弯起筋
接箍筋间距绑扎牢。
3.绑扎梁筋时,注意保证地梁纵向钢筋在端节点内的锚固长度符合设计和规范要求。
4.梁端第一个箍筋设置在距离柱边缘50mm。
5.受力筋为双排进,用短钢筋垫在两层钢筋之间,保证钢筋排距。
四、框架柱、剪力墙钢筋绑扎:
1.插柱主筋
套柱箍筋
搭接绑扎或焊接竖面受力筋
画箍筋间距线
绑扎箍筋
2.柱、墙钢筋绑扎后要校好垂直度,使其保证位置的正确、顺直。立好模板后在对钢筋进行一次校正。绑扎时要注意先绑扎好暗柱,及时校正垂直度再绑扎墙筋。墙、柱钢筋为保证其位置准备,在上层二排分布筋采用点焊。
3.柱、墙立筋的接头位置相互错开,错开距离大于35d且大于500mm。
4.箍筋与主筋要垂直,箍筋转角与主筋交叉点均要绑扎,主筋与箍筋非转角部分以相交成梅花交错绑扎。
5.箍筋的接头(即弯钩叠合处)应沿柱子竖筋交错布置。
6.
墙、柱上、下两端箍筋按设计要求加密,加密区长度及间距应符合设计要求。
7.墙、柱筋绑扎完毕后,应绑扎砼垫块,间距为1000mm,保证主筋的保护层。
8.剪力墙预留洞口的四个角要设3Φ14加强筋,锚固长度每边为500mm,人防门有专门队伍安装对此人防专用门处的钢筋施工按人防规范的要求给予配合。
9.砌体预留拉筋在模板上按准确的位置开洞,间距每500mm预埋2根Φ6的钢筋。预先将插筋绑扎在柱、墙主筋上,锚入钢筋砼柱、墙间200mm,伸出长度不小于100mm,砌筑时进行焊接。
五、在地下室人防钢筋工程中,钢筋的制作和绑扎严格按照规范和人防图纸设计要求,
六、钢筋的验收:
钢筋绑扎完成后,所有其它工作均应撤离现场,经再次整改后,由班组长自检。其内容包括:钢筋的品种、规格、根数、位置、搭接、锚固长度位置、钢筋的间距、排距、绑扎点等进行全面检查,合格后报质检员、施工员专检。合格后由质检员报监理处验收,其内容:评定有,隐蔽验收单、原材料合格证、复试报告、焊接报告。监理验收合格并签署意见后进行下道工序的施工。
XX小区小高层项目部
第2个回答 推荐于2016-11-23
钢筋工程
5.1 材料要求
5.1.1钢筋应有出厂质量合格证明书、检验报告单,并按规定分批抽取试样作机械性能检验,合格后方可使用。
5.1.2钢筋表面或每捆(盘)钢筋均应有标识;钢筋表面不得有裂纹、结疤、折痕和锈蚀现象。
5.2钢筋加工
5.2.1钢筋加工制作在现场进行,配置钢筋弯曲机、钢筋切断机和卷扬机用于钢筋加工。
5.2.2技术人员负责编制钢筋配料单,操作人员严格按钢筋配料单进行钢筋加工,确保尺寸正确。
5.2.3对特殊复杂部位钢筋,加工前应放大样,经复核无误后再进行加工制作,做到尺寸依图纸,操作按规范。
5.2.4严格按操作规程及质量标准执行,成型后的钢筋要挂牌分类堆放,存于钢筋棚内,并做好防锈。
5.2.5焊工须有上岗操作证,钢筋焊接施工前,应先进行钢筋试验焊接,合格后方可进行施工焊接。钢筋焊接接头按规范要求做抽样试验。
5.2.6箍筋弯钩应满足135°,平直部分长度不小于箍筋直径的10倍。
5.2.7一级盘圆钢筋加工前先进行调直,冷拉率控制在4%以内。
5.3钢筋安装
5.3.1基础钢筋安装
5.3.1.1基础钢筋四周两根钢筋交叉点每点扎牢,中间部分交叉点每隔一根呈梅花绑牢,双向受力主筋的钢筋网,应将全部钢筋相交点扎牢,相邻绑扎点的绑扣要成八字形,以免网片歪斜变形。
5.3.1.2现浇柱、墙与基础连接用的插筋下端,用90°弯钩与基础钢筋进行绑扎,插筋位置应用钢筋架成井字形固定牢固,以免造成柱子钢筋位移。
5.3.1.3基础配有双层钢筋网时,应在上层钢筋网下面设置钢筋撑脚(螺纹φ14@1000,双向),以保证上下层钢筋间距和位置的正确。
5.3.1.4承台、承台连梁及防水底板钢筋均采用闪光对焊连接,接头百分率控制在50%内。
5.3.2剪力墙、柱(剪力墙边缘构件)钢筋的安装
5.3.2.1平面位置和垂直度均在绑扎前进行校正。
5.3.2.2剪力墙及柱(剪力墙边缘构件)钢筋接头位置按设计规定错开,剪力墙钢筋连接采用绑扎搭接,柱(剪力墙边缘构件)纵向受力钢筋接头采用电渣压力焊连接,根据规范及图集要求二者钢筋接头百分率均按不大于50%控制。
5.3.2.3箍筋加密区按规定布置,梁、柱节点内的加密箍筋事先按顺序布好。箍筋弯钩重叠处,应交错布置在四角纵向钢筋上;箍筋转角与纵向钢筋交叉点均应扎牢,绑扎箍筋时绑扣相互之间成八字形。柱(剪力墙边缘构件)箍筋端头完成135°,平直长度不小于10d。5.3.2.4柱钢筋控制保护层采用塑料定位卡卡在柱主筋外皮上,间距为1000mm,以确保主筋保护层的厚度。
5.3.3梁钢筋的安装
5.3.3.1流程:主筋穿好箍筋,按划好的间距逐个分开→固定主筋→穿次梁钢筋并套好箍筋→放主梁架立筋、次梁架立筋→隔一定间距将梁底主筋与箍筋绑住→绑架立筋→再绑主筋。主次梁同时配合进行。
5.3.3.2主梁与次梁上部纵向钢筋相遇处,主、次梁钢筋次梁钢筋置于主梁钢筋之上。
5.3.3.3纵向受力钢筋采用双层排列时,两排钢筋之间垫以直径为25mm的短钢筋,短筋的设置间距≤1000mm。
5.3.3.4悬臂梁端部边梁的上部钢筋,布在悬臂梁筋的上部。
5.3.3.5梁箍筋的接头(弯钩重迭处),应交错布置在两根架力钢筋上。
5.3.3.6四角主筋用骑马式绑扣,使主筋与梁箍圆弧部分相吻合。
5.3.3.7距墙或柱边50mm为第一道箍筋位置。
5.3.3.8梁钢筋接头采用闪光对焊连接,接头百分率控制在不超过50%的范围内。
5.3.3.9钢筋接头位置:上皮筋接头留在跨中1/3范围内,下皮钢筋接头留在支座内,且满足锚固长度要求。
5.3.4板钢筋的安装
5.3.4.1绑扎前应修整模板,将模板上垃圾杂物清扫干净,根据设计间距用粉笔在模板上分好主筋、分布筋的安装位置。
5.3.4.2按划好的间距先排放受力主筋、后放分布筋,预埋件、电线管、预留孔洞等同时配合安装并固定。
5.3.4.3板下部钢筋不留接头,钢筋端部按设计要求锚固长度直接埋入支座。
5.3.4.4双向板的底部钢筋,短跨钢筋在下排,长跨钢筋在上排。
5.3.4.5板上洞口尺寸≤300mm,一般将钢筋从洞边绕过,当>300mm时按设计要求设加强筋。
5.3.4.6双层网筋之间为保证上层筋的有效高度,采用设置几字形支撑筋,一般纵横向间距为φ10@600mm,撑脚长度不小于200mm。
5.3.4.7板筋四周两行钢筋交叉点每点扎牢,中间部分交叉点可间隔交错扎牢;但必须保证钢筋位置正确,双向受力主筋的钢筋网,应将全部钢筋相交点扎牢,相邻绑扎点的绑扣要成八字形,以免网片歪斜变形。
5.3.4.8板、次梁与主梁交叉处,板钢筋在上,次梁钢筋居中,主梁的钢筋在下。
5.3.4.9梁板钢筋绑扎时应防止水电管线将钢筋抬起或压下。
5.3.5楼梯钢筋绑扎
5.3.5.1在楼梯支好的模板上,弹上主筋和分布筋的位置线。按设计图纸中主筋和分布筋的排列,先绑扎主筋,后绑扎分布筋,每个交点均应绑扎。有楼梯梁,先绑扎梁,后绑扎板钢筋,板筋要锚固到梁内。
5.4钢筋工程的质量控制
5.4.1质量管理点的设置:包括钢筋品种和质量;钢筋规格、形状、尺寸、数量、间距;钢筋的锚固长度、搭接长度、接头位置、弯钩朝向;焊接质量;预留洞孔及预埋件规格、数量、尺寸、位置;钢筋位移;钢筋保护层厚度及绑扎质量。
5.4.2预控措施:应检查出厂质量证明书及试验报告,必须保证材料指标的稳定;加强对施工人员的技术培训,使其熟悉施工规范要求和基本常识;认真执行工艺标准,严格按技术交底要求施工;严格按照图纸和配料单下料和施工,弯钩朝向应正确;施工前应预先弹线,检查基层的上道工序质量,加强工序的自检和交接检查;对使用工具经常检测和调整,并检查焊接操作人员有无上岗证;对倾斜过大的钢筋端头要切除,焊后夹具不宜过早放松,根据钢筋直径选择合适的焊接电流和通电时间;每批钢筋焊完后,按规定取样进行力学试验和检查焊接外观质量。
5.4.3成品保护措施:设专人看护,严禁踩踏和污染成品,浇筑混凝土时设专人看护和修整钢筋,焊接前配看火人员和灭火设备。
第3个回答 推荐于2017-12-15
钢筋工程
5.1 材料要求
第4个回答 2009-04-05
建议你买一本书。。。
《施工手册》
或者你可以买钢筋工长技术。专门的