详述变电站内双母线带旁路母线的几种接线方式及其运行方式、出现故障时的操作

如题所述

以该图片为例

一、接线方式

1、  一种带母联的接线方式。(如图)专业术语叫:双母线分段带旁路接线

2、  另外一种是不带母联的接线方式。专业术语叫:双母线带旁路接

二、运行方式

1、  单母线运行:Ⅰ母线或者Ⅱ母线代线路①,线路②正常运行。

(如Ⅰ母线带线路①的运行状态其他停运:29034刀闸,29031刀闸合上,2903断路器合上,其他断路器及刀闸分闸状态。)

2、  旁路线运行线运行:旁路代替代线路①或者线路②运行

(如旁路代替带线路①运行其他停运:29034刀闸,29031刀闸断开,2903断路器断开,20301刀闸、20303刀闸合上,2030断路器合上,其他断路器及刀闸分闸状态。)

3、  分段运行方式:Ⅰ母线代Ⅱ母线运行或者Ⅱ母线代Ⅰ母线运行

(注意:没有母联间隔就不需要本条。分段方式:20121刀闸、20122刀闸合上,2012断路器合上)

三、出现故障时的操作

1、  如线路①2903断路器出现故障,操作方式下(运用旁路线运行线运行)

断开:2903断路器,29031刀闸,29032刀闸

合上:20303刀闸、20301刀闸或者20302刀闸。2030断路器。

2、  如线路①29031刀闸出现故障且,Ⅰ母线带电,Ⅱ母线且无电,操作如下(运用分段运行方式)

断开29031刀闸,合上20121刀闸、20122刀闸、29032刀闸。

3、  单线路①2903断路器停电检修,不需要代路

断开2903断路器,29031刀闸. 29032刀闸29033刀闸.

合上2903C0接地刀闸,2903B0接地刀闸

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考