请问在220伏电路中 16平方铜电线可以负载多少千瓦?

如题所述

220V系统中,16平方铜芯电缆可输送21KW(单芯)和17KW(2芯)。

计算如下:

1、16平方电缆的载流量(以VV22型铜芯电缆为例)

从上表可知,

1x16平方的铜芯电缆载流量是106A。

2x16平方的铜芯电缆载流量是85.7A。

2、在220V系统中,16平方铜芯电缆可传输的有功功率(设功率因数为0.9)

1x16平方的铜芯电缆:

P=220Vx106Ax0.9≈21KW

2x16平方的铜芯电缆:

P=220Vx85.7Ax0.9≈17KW

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-05-24
16平方铜芯线的安全载流量是113安,如果接的是阻性负荷,则可承受:113x220=24.86(千瓦),如果是感性负荷,上述结果数还应乘上设备的功率因数本回答被网友采纳
第2个回答  2020-05-20
16平方的铜线220V能带17.6千瓦。
功率P=电压U×电流I;
16平方毫米的铜芯导线的安全载流量是80A;
功率P=220×80=17600瓦特=17.6千瓦。本回答被网友采纳
第3个回答  2022-01-09
可以这样粗略估算:每个平方铝线可负担4至6安培,每个平方铜线可负担6至8安培,越粗散热条件越差用下值,16平方线如果按7安计算就是112安培。按6安计算就是96安培,为求简单,可按100安培计算。
再确定每千瓦的电流。电热负载单相(220V)每个千瓦4.5安培,电动机负载单相(220V)每个千瓦7.5安培.,电热负载三相(380V)每个千瓦1.5安培,电动机负载三相(380V)每个千瓦2.5安培。如果导线超过20米,电动机负载还要考虑导线电阻,可按每平方每100米电阻4欧(双向来回)计算,乘以电流算出压降,要求不超过5%(带载启动)至10%(空载启动)。如不满足,可加粗一个线号重新计算。
16平方电热负载单相为22千瓦,电动机负载为13千瓦。电热负载三相为66千瓦,电动机负载为40千瓦。
第4个回答  2022-01-30
一般情况下,电线电缆长时间使用都会导致线路发热,但只要不会过热还是可以使用的。

  电线的导体本身的电阻过大,或线路过载,导致发热严重,产生的原因有:

  1、电线的导体材质太差,不是纯铜导线,纯铜电线要比同样尺寸结构的非纯铜电线重很多。

  2、电线的导体的尺寸太细,没有达到足够的规格,无法承载过大的电流。

  与终端用电功率过大有关。