排水管道闭水试验规范有哪些

如题所述

排水管闭水试验规范以《给排水管道工程施工及验收规范》( GB50268-2008)为执行标准,也可兼顾当地市政要求。一般的市政排水主要为路面排水,在行车道及辅道设置雨水箅及盖板边沟收集路面水,再通过市政雨水主管线将汇集的雨水排入附近出水口,以形成完整的排水系统。
排水管道闭水试验测试单位:
中科检测
排水管闭水试验程序:
施工准备 ----清理检查井内壁 -----封堵井口 -----灌水浸泡 ------检查沿线管道外
壁及检查井渗水情况 ------计算渗水量 -----验收
排水管闭水试验操作规范:
1、闭水试验应在下列条件下进行 :
1)管道及检查井外观质量已验收合格;
2)管道未回填且沟槽内无积水;
3)全部预留孔应封堵,不得渗水;
4)管道两端堵板承载力经核算大于水压力的合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水。
2、闭水试验前,应做好下列准备工作 :
1)将检查井内清理干净,修补井内外的缺陷;
2)设置水位观测标尺;
3)标定水位测针;
4)准备现场测定蒸发量的设备;
5)灌水的水源应采用清水并做好灌水。
3、闭水试验前,应做好下列检查工作 :
1)外观质量检查合格;
2)检查井内清理完毕 ,无杂物积水现象;
3)管道两端堵板承载力经核算大于水压力的合力; 除预留进出水管外, 应封堵坚固,不得渗水;
4)闭水试验所需材料设备进场,人员到位;
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-08-10

国家住建部颁布的国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008明确规定,污水管道、雨污合流管道、倒虹吸管及设计要求闭水试验的其他排水管道及市政管道闭水必须作闭水试验。

根据市政管道闭水试验规范,无压管道的闭水试验的的规范、管道闭水试验合格标准、管道闭水试验具体操作方法、及混凝土结构无压管道渗水量测方法汇总如下。

无压管道的闭水试验:

1 闭水试验法应按设计要求和试验方案进行.

2 试验管段应按井距分隔,抽样选取,带井试验。

3 无压管道闭水试验时,试验管段应符合下列规定:管道及检查井外观质量已验收合格;管道未回填土且沟槽内无积水;全部预留孔应封堵,不得渗水;管道两端堵板承载力经核算应大于水压力的合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水;顶管施工,其注浆孔封堵且管口按设计要求处理完毕,地下水位于管底以下。

管道闭水试验应符合下列规定:

1试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计;

2试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2m计;

3计算出的试验水头小于10m,但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准;

4管道闭水试验应按本规范附录D(闭水法试验) 进行。

管道闭水试验合格标准:

管道闭水试验时,应进行外观检查,不得有漏水现象,且符合下列规定时,视为合格:

1实测渗水量小于或等于表《无压管道闭水试验允许渗水量》规定的允许渗水量;

2管道内径大于《无压管道闭水试验允许渗水量》规定时,实测渗水量应小于或等于按下式计算的允许渗水量;

3异型截面管道的允许渗水量可按周长折算为圆形管道计;

4化学建材管道的实测渗水量应小于或等于按下式计算的允许渗水量。

5 管道内径大于700mm时,可按管道井段数量抽样选取1/3进行试验;试验不合格时,抽样井段数量应在原抽样基础上加倍进行试验。

6 不开槽施工的内径大于或等于1500mm钢筋混凝土管道,设计无要求且地下水位高于管道顶部时,可采用内渗法测渗水量;渗漏水量测方法按附录F的规定进行,符合下列规定时,则管道抗渗性能满足要求,不必再进行闭水试验:

1)管壁不得有线流、滴漏现象;

2)对有水珠、渗水部位应进行抗渗处理;

3)管道内渗水量允许值q≤2[L/(m2·d)]。

参考资料:管道闭水试验

本回答被网友采纳
第2个回答  2017-11-09
排水管道闭水试验规范:
1、实际渗出量:(1.2/2)的平方乘以3.14再乘以0.007米=0.0079立方米。
2、将设计允许渗出量折合成100米半小时允许渗出量:1.38/10/48=0.
00293、0.0079大于0.0029,所以试验结果该段不合格。本回答被网友采纳
第3个回答  2017-11-09
可以参考这个验收规范《给水排水管道工程施工及验收规范》