暖通空调——风管三通、四通、变径的做法

如题所述

01 矩形变径管的制作
矩形变径管用于连接两个不同口径的矩形风管或通风管尺寸变更的部位。矩形变径管有正心和偏心两种类型。正心矩形变径管的展开采用三角形法,根据大口管边尺寸、小口管边尺寸和变径管高度制作主视图和俯视图,然后按三角形法展开。偏心矩形变径管的展开方法与正心矩形变径管类似,也使用三角形法。展开后,需要考虑与圆形变径管相同的一段短直管,确保与法兰紧密连接。
02 天圆地方变径管的制作
天圆地方变径管用于通风管与通风机、空调器、空气加热器等设备的连接,以及圆形断面变为矩形断面的部位。天圆地方变径管也有正心和偏心两种类型。正心天圆地方变径管的展开可以使用三角形法或近似的圆锥体展开法。采用三角形法时,根据已知的圆管直径D、矩形风管管边尺寸A-B、B-C和高度h,画出主视图和俯视图,然后用三角形法展开。圆锥体法展开较为简便,但圆口和方口尺寸可能不准确,高度也会稍小,通常在加工制作时可在加长法兰的短直管上进行修正。
03 风管弯头导流叶片制作
导流叶片用于需要安装导流片的内外矩形风管弯头。安装导流片的规定如下:根据长边长度R和内弦弦长a,确定导流片的数量和间距。导流片应采用与风管弯头内弦相同弧度的板材,固定时使用镀锌铆钉Φ4。安装时,导流片的弧度应与风管弯头弧度一致,端部成直线,与风管法兰保持平行。风管弯头一般采用曲率半径为一个平面边长的内外同心弧形弯管,当管长边≥500mm时,必须设置导流叶片。
04 矩形风管三通、四通制作
三通和四通的制作要求咬口严密,如有开裂应填塞密封胶。分支管的高度小于主管时,应采用底平或顶平渐变径。支管边长小于主管时,分支口支管应做为变径形式。三通、四通的分支管与主管连接应采用咬口连接,不得直接铆接在主管上。方接圆变径管不得采用圆管与方形箱体直接对接,以减少局部阻力和噪音。
05 风管分支管制作
风管与法兰铆接前应进行技术质量复核。铆接时,风管翻边应平整并紧贴法兰,翻边四角不得撕裂,翻拐角边时应拍打为圆弧形。支管开口方向应顺气流方向。
06 内法兰风管制作
内法兰风管制作应执行《通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243》中的低压外法兰风管制作标准,包括镀锌铁皮厚度、角钢法兰规格、风管咬口与法兰翻边、法兰连接螺栓孔距等要求。
07 软接头制作
帆布软接头长度为150~300mm,安装时必须为直线连接,不能作为偏位和变径用。两端必须安装角钢法兰,与连接的风管法兰一致。帆布与法兰采用翻遍形式,宽度为8mm,表面采用L型翻遍镀锌铁皮压条。帆布与法兰采用M4带帽螺栓连接,螺栓帽在法兰外侧,内侧螺母外露丝为2扣。帆布搭接宽度为15mm,采用双条麻线缝纫。制作时先将帆布接头的两个法兰用螺杆固定,保证帆布平直无皱褶。防排烟系统的帆布采用硅玻钛金制作,通风空调系统帆布必须进行防霉处理。帆布软接头两端必须用固定架固定,制作时帆布必须铺平,无皱褶,无错位。帆布与法兰固定不得采用铆钉和螺钉,以防压贴不紧密导致破损,不易更换。防、排烟系统柔性短管的制作材料必须为不燃材料。