管桩如何检查是否合格,焊接如何检测?

如题所述

管桩的焊接不是按钢板焊接方法检测的,是专门有管桩焊接技术要求,是要求中心对准,然后围焊焊缝饱满,还要就是焊接缝的要求。

根据《预应力混凝土管桩基础技术规程》DGJ32/TJ109-2010的相关要求。

焊接应由两个焊工同时进行。一个接头的时间:Φ400、Φ450管桩宜为12-18min,Φ500、Φ550管桩宜为15-25min,Φ600管桩宜为22-28min,外径不小于700的管桩应试验确定。

焊接层数不得少于三层,且逐层进行。内层焊渣必须清理干净后方能施焊外一层,焊缝应饱满连续。当采用手工电弧焊时,焊条宜采用E4303或E4316。


扩展资料:

1、接桩前,上下端板表面应用钢丝刷清理干净,并保持干燥,坡口处应刷至露出金属光泽。上下桩段应保持顺直,且上下节桩两端面应紧密贴合,不得在接头处出现间隙,严禁在接头间隙中填塞铁片、铁丝、焊条等杂物。

2、焊接可采用手工电弧焊或二氧化碳气体保护焊。

3、焊好的桩接头应自然冷却后方可继续沉桩。手工电弧焊的自然冷却时间不应少于10min,二氧化碳气体保护焊的自然冷却时间不应少于5min。 

参考资料来源:百度百科——预应力混凝土结构

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考