D 空气开关(空气断路器)
为了防止电路因过载而出现故障,空气开关是必不可少的。它是一种断路器,取代了老式的带有一次性保险丝的电闸。空气开关的主要作用是在电流过载时切断电源,保护电线不因电流过载而烧坏。空气开关是必要的,因为即使我们通常可以计算好回路的功率,但意外的事情难免会发生,比如回路内某个电器内部短路,电线的载流量就会瞬间升高,导致发热甚至熔断,这时候空气开关就会在电路达到临界点之前自动断电。
空气开关分为1P、1P+N、2P、3P、4P等种类,数字对应着开关级数,即一个开关可以控制几条线的通断,常用的是1P、1P+N和2P,适用于额定电压220V,3P、4P则适用于380V的电压。1P只有一个接线头,接一根火线,跳闸只断火线;1P+N可以连接一根火线和一根零线,但只能检测到火线的过载和短路,跳闸后火线和零线一起断;2P有两个接线头,可以接一根火线和一根零线,跳闸后火线和零线一起断,安全系数最高,但2P比较占地方,家庭配电箱空间有限,通常总开和中央空调外机用2P就可以了,其他回路没必要用2P。
空气开关的最重要参数是其脱扣电流,即自动断开的极限电流,主要有6/10/16/20/25/32/40/50/63A几种,当然也有小于6A和大于63A的,但用得不多,空气开关上标着的“C25”就是脱扣电流为25A的意思。空开的额定电流要稍小于电线的安全载流量。以一条2.5平方BV线构成的回路为例,其载流量为26A,也就是说电流≥26A电线就可能发热甚至燃烧,那么用C25空开,当载流量达到25A时,空开会切断回路电源以免破坏电路。理论上保证电线中电流永远不会超过25A,电线就是安全的。这里也可以用C20的空开,给电线保留约20%余量作为缓冲,可有效延长电路的实用寿命。因此,空气开关脱扣电流的选择一般遵循这样的原则:比回路电线的最大载流量小,但不超过20%。
F 回路配置
电路进入到室内后之所以要分路,一方面是为了方便控制和排查故障,另一方面也是对线路的负载起到分流作用,避免线路长期满负载或超负载运行。回路分路的方式比较灵活,有的是按照空间来分路,有的是按照功能来分,但我比较推荐的还是按照功能分的分路方式。
进户总线先接强电箱中的总空气开关,总开后,强电回路大体分两种,照明回路和插座回路,一个给家里各种灯供电,一个给家里各种插座供电,电器再插到插座上。每1个强电回路都有各自的空开或漏保开关。我将自己的一套居室电路安排准则列成了一张表,可以保证在单路电器发生故障时只有本路空开跳闸,不会导致全屋停电。
对于如上配置中的每一类回路,这里我还有一些补充说明:
①照明回路除卫生间外,可以设置两条回路:一是为了保障故障时的用电,一路照明出故障了还能用另一路,不会全屋摸黑;二是房子大,如复式可以楼上1路楼下1路。设置两路照明,可以按照客厅卧室分,或者南面北面各一路等,比较灵活,但要尽量保证两路功率大致相同。部分灯具在开关时会有瞬时大电流,不宜加漏电保护,加了容易频繁跳闸。目前正规的做法是照明也都要接地线,正规厂家的灯具上均有地线端子,可保障检修时的安全。
②中央空调通常1组多联机2条回路,外机、数台内机各一条。
③分体式空调(包括壁挂机和柜机)每台空调需要单独设计一条回路。电线规格视空调匹数和是否有电铺热而定,通常3匹及以上采用4平方线。但因为空调在较差环境下工作电流较大,启动瞬间电流也非常大,所以建议有条件的话,无论匹数大小,尽量都使用4平方线,可降低电线老化速度。对于空调柜机而言,许多厂家会要求用漏保直接控制而不用插座。所以除了配电箱里回路上的那个漏保,还要在柜机位置附近的墙体内单独买一个4位小空开盒代替插座,并准备好一个漏保开关,等厂家来安装空调时接上。因为柜机立在地上人常碰到且柜机外壳常有金属部分,他们这样要求是怕人触碰到存在漏电可能的柜机金属外壳。两个漏保相当于双保险。
④热水器即开即热型电热水器功率>普通电热水器,尤其是即热型电热水器,要单独一路。空气能热水器接外机。燃气热水器可包含在厨房回路中。
⑤冰箱、监控系统等考虑到长期不在家时,可以在其他回路断开情况下一直供电。常有人将冰箱、监控配置单独1路在总开之前,家里没人时可以断总开不断冰箱和监控,但这是不规范,并不推荐。
⑥厨房所有插座一路。大功率电器如烤箱,可以单独一条回路。厨房电器功率较大,且有水比较潮湿,必须加漏电保护。
⑦每个卫生间每个卫生间的插座和照明合并为1路,一是方便维修,二是如果家里有多个卫生间,其中1路发生故障,可以用另外的卫生间。有浴霸等大功率电器要用4平方线,并可以单独再开1路。浴霸要连到卫生间回路而不是照明回路,因为浴霸易漏电必须接地,而照明回路有时没有地线。卫生间电器功率较大,且有水比较潮湿,必须加漏电保护。
⑧普通插座面积不大用电需求不高的房屋,可以将剩余普通插座合并为一路。面积较大的房屋,可以分2条回路;或者和照明回路一样,为了保障一路故障时,另一路还能用,可以设置2条回路。如果别墅或者用电需求比较高,3-5条回路也是可以的,总之视房屋面积和具体需求而定。一般采用2.5平方线,一是电器功率一般不大,二是这些插座很少同时使用。当然,电路的安排并不是越多组越好了,组数过多搭线也会更多,如果真的需要很多组,可以增加配电箱,避免过多的线过配电箱。总之,看实际用途和真实使用电量来布置线路,电线和空开规格需根据用电器功率配置。如有相关建议或者疑问欢迎留言;如有错漏请指正,欢迎探讨。
本回答来自好好住用户梵池制作,更多装修攻略,居家经验,欢迎登陆好好住APP查看。