知道功率 比如25KW 怎样算出用多大的电缆

如题所述

总功率为25KW,根据线缆长度,以及预留余量等,3相380伏电线用10-15平方的,单相220伏电用50平方的线。
摘要:在时常施工或生活中,需要选购多少平方的电缆线是个头疼的问题,下面是一张BV/BVR电线功率多大功率需要多粗的电缆线的一张对照表方便参考。注意:以上功率为极限功率,也就是最大负荷,用户可根据自己的使用环境选购不同粗细的在时常施工或生活中,需要选购多少平方的电缆线是个头疼的问题,下面是一张BV/BVR电线功率多大功率需要多粗的电缆线的一张对照表方便参考。
注意:以上功率为极限功率,也就是最大负荷,用户可根据自己的使用环境选购不同粗细的电缆线,环境不同可能会有误差。选购时请预留20%的余量。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-01-19

知道功率P,电压U,功率因数φ,然后计算电流I

电流I=P÷(U*φ*根号三)

假设25KW,功率因数0.8,电压380V,

电流I=25000/(380*1.732*0.8)=47.5A。

根据电流选取电缆

本回答被网友采纳
第2个回答  2011-09-22
三相25KW负载,工作电流大约:I=25/(1.732*0.38*0.8)=48A
电缆选用面积不小于:S=48/3=16平方毫米的铜电缆
第3个回答  2011-09-22
导线截面积与载流量的计算
一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 
一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A ;4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A

二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:
S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2)
S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A)

三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如电灯、冰箱等等)分为两种:一种是电阻性负载,一种是电感性负载。
对于电阻性负载的计算公式:P=UI
对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。
不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A)。 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) ,也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。

导线安全载流量:10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。
穿管、温度八、九折,裸线加一半。铜线升级算。

口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下:
对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。
对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。
每平方米能承受5A的电流?最佳答案 2.5平方的电源线 最大可以承受电流 2.5X5=12.5A,最大承受功率 12.5X220=2750W