脚手架扣件螺栓拧紧力矩应在多少牛顿米之间
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-05-26
50-60牛顿米。过高的拧紧力矩也可能会导致扣件螺栓断裂或导致脚手架构件的破损,从而增加维修和更新的成本。因此,50-60牛顿米的拧紧力矩不仅可以确保脚手架的安全性,也可以保护整个结构的完好性。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/5hWW5dP0cWhcPhhh5c.html
相似回答
...注意之
脚手架扣件螺栓拧紧力矩应在多少牛顿米之间
?
答:
扣件螺栓拧紧扭力矩40N·M,且不应大于65N·M
参见《扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)7.3.11第二条。
脚手架扣件螺栓拧紧力矩应在多少牛顿米之间
?
答:
40--65N.m
脚手架扣件螺栓拧紧力矩应在多少牛顿米之间
?
答:
螺纹规格
拧紧力矩
(N.m)性能等级5.6 性能等级8.8 性能等级10.9 M6 5-7 6-10 11-14 M8 12-15 19-24 22-29 M8×1 14-18 21-28 24-31 M10 24-30 35-47