求教大神:单筋梁可以配箍筋抗剪吗

如题所述

所谓‘单筋梁’,是说上部不配置受压钢筋的梁,通常的梁都是‘单筋梁’。上部不配置受压钢筋并不是说上部不配置架立筋、通长筋(框架梁)、或支座负筋。
GB50010-2010《混凝土结构设计规范》在梁斜截面受剪承载能力计算中,明确优先考虑使用箍筋;并且,该规范规定了最小配箍的构造要求。9.2.7 条 规定 混凝土梁宜采用箍筋作为承受剪力的钢筋。
所以,不是可以不可以配箍筋抗剪的问题,而是必须配置箍筋。只有截面高小于150mm的小过梁可以不配箍筋。9.2.9 条 梁中箍筋的配置应符合下列规定:1 按承载力计算......当截面高度小于150mm时,可以不设置箍筋。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考