总功率1000KW的≡相动力电要用多大的电缆?

如题所述

三相380V 1000kW负载可选用5根3x240+1x120mm²VV型铜电缆并联使用。

1.三相380V 1000kW的电流 Ie,Ie=1000kW/(根号3x380Vx0.8)=1899A。

2.根据Ie选择电缆截面积(以常用的VV型铜电缆为例),经查,知3x240+1x120mm²截面电缆的载流量是408A,使用5根并联,载流量是 408Ax5=2040A> Ie。

3.1000KW,要是10KV供电电流约60A,要是400V供电,电缆最小用双800平方,开关用2500A,电表用2500/5A的。

4.二次要是400V供电,1100KVA二次电流约1650A,电缆距离200米,电电缆最小是双500平方,但是这个电缆大小在看你二次负载才能定。

5.1000kw、200米如果你设备经常同时启动建议铜电缆2根300电缆开关2500A、互感器2000/5
电表3*1.5(6)。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-07
1、三相380V 1000kW的电流 Ie
Ie=1000kW/(根号3x380Vx0.8)=1899A
2、根据Ie选择电缆截面积(以常用的VV型铜电缆为例)
经查,知3x240+1x120mm²截面电缆的载流量是408A。
使用5根并联,载流量是 408Ax5=2040A> Ie
3、结论
三相380V 1000kW负载可选用5根3x240+1x120mm²VV型铜电缆并联使用。