10kv绝缘杆耐压试验标准是什么?

如题所述

10KV绝缘杆
10KV绝缘杆用于短时间对带电设备进行操作的绝缘工具,如接通或断开高压隔离开关、跌落熔丝具等。
1. 10KV绝缘杆的检验报告参数
(一)尺寸测量
1.有效绝缘长度:2100mm
2.金属端部接头长度:70mm
3.握手部分:600mm
4.金属中间接头总长度:270mm
5.节数:3
6.外径尺寸:32mm
7.总长:3040mm
(二)电气性能试验
1.试验长度:400mm
2.试验电压:100KV
3.试验持续时间:1min
(三)外观检查
绝缘杆表面光滑,无气泡、皱纹或裂开;玻璃纤维与树脂间粘接完好;空心管端口处有堵头,节杆之间连接牢固。
2.10KV绝缘杆工频耐压试验
高压试验电极布置于绝缘杆的工作部分,高压试验电极和接地极间的长度即为试验长度,根据表1中规定确定两电极间距离,如在绝缘杆间有金属连接头,两试验电极间的距离还应在此值上再加上金属部件的长度,绝缘杆间应保持一定距离,以便于观察试验情况。接地极和高压试验电极以宽50mm的金属箔或用导线包绕。对于各个电压等级的绝缘杆,施加对应的电压。对于10~220kV电压等级的绝缘杆,加压时间1min;对于330~500kV电压等级的绝缘杆,加压时间5min。缓慢升高电压,以便能在仪表上准确读数,达到0.75倍试验电压值起,以每秒2%试验电压的升压速率至规定的值,保持相应的时间,然后迅速降压,但不能突然切断,试验中各绝缘杆应不发生闪络或击穿,试验后绝缘杆应无放电、灼伤痕迹,应不发热
若试验变压器电压等级达不到试验的要求,可分段进行试验,最多可分成4段,分段试验电压应为整体试验电压除以分段数再乘以1.2倍的系数。
我厂专业生产10KV绝缘杆,所有产品均已达到国家标准,欢迎来电垂询!详情请登录:http://www.sjzkerui.com/goodsid/goodsview/7294954.html
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考