无功是怎么计算的?

无功收费怎么计算?
供电公司每月要抄无功表的数字,抄这个数起什么作用呢?无功不收费吧?如果收,怎么收啊?收多少它是根据什么计算的呢?请专家指点!!
即然无功不起作用,还安无功做什么呢?供电部门还要抄无功表的数字又要干什么呢?

无功计数后同有功计数一起进行比较从而算出功率因数(例如:无功除以有功=0.3462到0.3793,功率因数就应该是0.94,这些比值相对应的功率因素,供电公司已经早已计算好了,形成一个现成的表,可以查询,至于计算的根据就是电功率的计算公式即视在功率、有功功率、无功功率三者之间关系和功率因数的关系)

工业用户,功率因数不能低于0.9(低了罚电费数,低的越多,罚的比率越高,高了可以减免一些,高的越多减免越多,当然减免的比率远远小于罚款的比率,这个也有现成的表可以查询)商业用户如酒店不能低于0.85

举一个例子来证明无功功率对供电公司的影响,

例如:一台100KVA的变压器(变压器容量一般用视在功率表达S),给一个拥有90KW的用户供电(有功P)
如果功率因数是0.9,这个时候根据功率因数公式cos0=P/S ,也就是说100KV的变压器刚好够用,但是如果功率因素降到0.8,那么通过公式就可以得到S=112KVA,也就是说这个台100KVA的变压器不能满足,必须更换成更大容量的变压器.

根据视在功率另一个公式S=√3UI ,又可以计算出电流也会增大(因为电压不变),这就意味着线路的线径必须增大否则线路损耗将增大。

通过上面一个简单的例子可以得出,功率因素降低(根据功率几个公式公式),即无功增大,在有功功率不变情况下,无功增大就意味着视在功率增大,线路电流增大.

所以无功增大会使供电公司的供电成本大幅增加(增大变压器容量、增大导线线径、增大线路损耗),为了降低供电成本必须大幅度提高用户功率因素,也就是说减少用户设备对于供电公司电网无功功率的需求,因此用户只有安装补偿设备,才能减少供电公司输送的无功功率。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-04-22
无功表是用来测量你们厂所用的无功电量表

在交流电路中,由电源供给负载的电功率有两种;一种是有功功率,一种是无功功率。

有功功率是保持用电设备正常运行所需的电功率,也就是将电能转换为其他形式能量(机械能、光能、热能)的电功率。比如:5.5千瓦的电动机就是把5.5千瓦的电能转换为机械能,带动水泵抽水或脱粒机脱粒;各种照明设备将电能转换为光能,供人们生活和工作照明。有功功率的符号用P表示,单位有瓦(W)、千瓦(kW)、兆瓦(MW)。

无功功率比较抽象,它是用于电路内电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率。它不对外作功,而是转变为其他形式的能量。凡是有电磁线圈的电气设备,要建立磁场,就要消耗无功功率。比如40瓦的日光灯,除需40多瓦有功功率(镇流器也需消耗一部分有功功率)来发光外,还需80乏左右的无功功率供镇流器的线圈建立交变磁场用。由于它不对外做功,才被称之为“无功”。无功功率的符号用Q表示,单位为乏(Var)或千乏(kVar)。

配电网中的电感性电气设备如变压器、电动机、电焊机、空调器、洗衣机、电冰箱、钠灯、日光灯等投入运行后,不仅要从电力网中吸收有功功率用于做功,而且还要吸收无功功率建立磁场,这样就导致电力客户的自然功率因数一般都比较低。我国对电力客户的用电,规定了必须达到的功率因数标准。
第2个回答  2009-04-22
抄无功表数是用来计算功率因数的,无功的度数不收费,但是它关系着功率因数,如果无功太多功率因数就会低,就要罚款。这个国家有规定的。无功不起作用,但是很多设备启动时需要用到无功,供电部门收费标准时按照有功来算的,那么如果无功多了他不就亏了吗?对不对?
所以供电局希望企业能够自己提供无功,他们输送有功就好了,因此出台了功率因数奖励和惩罚措施。抄表就是用来计算企业的功率因数的。

画个图很容易理解了就,系统存在非线性负载时,电压和电流有相位差,其中感性负载的电流滞后于电压,容性负载的电流超前电压
这时他们的乘积是UI为视在功率S
而他们之间有个夹角a。画个坐标轴,S可分解成横坐标一个量,纵坐标一个量。
非别则有限功率P=S*cos a
无功功率Q=S*sin a
cos a又叫功率因数
由于无功是白白消耗的能量,所以cos a越高,电能的利用率就越高。
当功率因数低时,我们就需要做无功补偿,一般都用电容器来实现,因为它相当于一个无功产生器,给系统提供无功,这样电网只需要提供有功,发电的经济效益就增加了。所以供电局对功率因数有个奖励和惩罚的措施。
视在功率S=根号下(Q*Q+P*P) 记住 这几个公式算什么都可以了。
于电力生产的特点,用户用电功率因数的高低对发、供、用电设备的充分利用、节约电能和改善电压质量有着重要影响。为了提高用户的功率因数并保持其均衡,以提高供电用双方和社会的经济效益,特制定本办法。
功率因数的标准值及其适用范围
功率因数标准0.90,适用于160千伏安以上的高压供电工业用户(包括社队工业用户)、装有带负荷调整电压装置的高压供电电力用户和3200千伏安及以上的高压供电电力排灌站;
功率因数标准0.85,适用于100千伏安(千瓦)及以上的其他工业用户(包括社队工业用户),100千伏安(千瓦)及以上的非工业用户和100千伏安(千瓦)及以上的电力排灌站;
功率因数标准0.80,适用于100千伏安(千瓦)及以上的农业用户和趸售用户,但大工业用户未划由电业直接管理的趸售用户,功率因数标准应为0.85。
功率因数的计算
凡实行功率因数调整电费的用户,应装设带有防倒装置的无功电度表,按用户每月实用有功电量和无功电量,计算月平均功率因数;
凡装有无功补尝设备且有可能向电网倒送无功电量的用户,应随其负荷和电压变动及时投入或切除部分无功补尝设备,电业部门并应在计费计量点加装有防倒装置的反向无功电度表,按倒送的无功电量与实用无功电量两者的绝对值之和,计算月平均功率因数;
根据电网需要,对大用户实行高峰功率因数考核,加装记录高峰时段内有功、无功电量的电度表,据以计算月平均高峰功率因数;对部分用户还可试行高峰、低谷两个时段分别计算功率因数,由试行的省、市、自治区电力局或电网管理局拟订办法,报水利电力部审批后执行。
电费的调整
根据计算的功率因数,高于或低于规定标准时,在按照规定的电价计算出其当月电费后,再按照“功率因数调整电费表”(表一、二、三、)所规定的百分数增减电费。如用户的功率因数在“功率因数调整电费表”所列两数之间,则以四舍五入计算。
五、根据电网的具体情况,对不需增设补尝设备,用电功率因数就能达到规定标准的用户,或离电源点较近,电压质量较好、勿需进一步提高用电功率因数的用户,可以降低功率因数标准或不实行功率因数调整电费办法,但须经省、市、自治区电力局批准备,并报电网管理局备案。降低功率因数标准的用户的实际功率因数,高于降低后的功率因数标准时,不减收电费,但低于降低后的功率因数标准时,应增收电费。
本办法正式颁发执行后,1976年颁发的《电热价格》中的《力率调整电费办法》即同时废止。
本办法解释权属水利电力部。
表一以0.90为标准值的功率因数调整电费表
减收电费增收电费
实际功率因数月电费减少%实际功率因数月电费增加%实际功率因数月电费增加%
0.900.000.890.50.757.5
0.910.150.881.00.748.0
0.920.300.871.50.738.5
0.930.450.862.00.729.0
0.940.600.852.50.719.5
0.95~1.000.750.843.00.7010.0
0.833.50.6911.0
0.824.00.6812.0
0.814.50.6713.0
0.805.00.6614.0
0.795.50.6515.0
0.786.0功率因数自0.64及以下,每降低0.01电费增加2%
0.776.5
0.767.0

表二以0.85为标准值的功率因数电费调整表
减收电费增收电费
实际功率因数月电费减少%实际功率因数月电费增加%实际功率因数月电费增加%
0.850.00.840.50.707.5
0.860.10.831.00.698.0
0.870.20.821.50.688.5
0.880.30.812.00.679.0
0.890.40.802.50.669.5
0.900.50.793.00.6510.0
0.910.650.783.50.6411.0
0.920.800.774.00.6312.0
0.930.950.764.50.6213.0
0.94~1.001.100.755.00.6114.0
0.745.50.6015.0
0.736.0功率因数自0.59及以下,每降低0.01电费增加2%
0.726.5
0.717.0

表三以0.80为标准值的功率因数电费调整表
减收电费增收电费
实际功率因数月电费减少%实际功率因数月电费增加%实际功率因数月电费增加%
0.800.00.790.50.657.5
0.810.10.781.00.648.0
0.820.20.771.50.638.5
0.830.30.762.00.629.0
0.840.40.752.50.619.5
0.850.50.743.00.6010.0
0.860.60.733.50.5911.0
0.870.70.724.00.5812.0
0.880.80.714.50.5713.0
0.890.90.705.00.5614.0
0.901.00.695.50.5515.0
0.911.150.686.0功率因数自0.54及以下,每降低0.01电费增加2%
0.92~1.001.30.676.5
0.667.0
第3个回答  2009-05-05
回答问题补偿:
1、电动机等感性设备需要吸收无功来建立磁场,然后切割磁场作功。但是只是占用无功功率,并不消耗。
2、无功功率对电网都影响、输电线路的传输能力是固定的。无功过多占用电网传输能力,加大线路损耗。严重甚至导致整个电网崩溃(基本不会出现只是理论上)。
3、为什么要加装无功表、为了减小无功功率在电网中都传输,节能降损。国家对功率因数有了硬性规定:以0.9为标准,高奖低罚。所以需要有一个设备对无功功率因数进行计量。这就是无功表。