420kw的负载用多大的电缆?怎么算出来的?(三相电)

我这儿是美食一条街,每个商铺三相用电30千瓦,共计12个商铺,请问用多大电缆够用?

第1个回答  2021-03-24
1、首先每个商铺三相用电30千瓦你是怎么算出来的,比如空调、排风扇、冰箱冰柜、电磁炉、电饭煲等电器的总负荷,实际使用负荷×(0.45~0.75)系数。
2、确认每个商户都是三相电源进户,三相负荷平衡用电,进户线用6~10mm²的铜芯线即可。
3、共计12个商铺,实际使用负荷×(0.4~0.6)系数,主线选用120~150mm²的铜芯线即可。
第2个回答  2021-03-23
30*12=360kw

420/380/1.7321/0.866=0.736843额定电流737A
需要4根185平方铜芯线电缆并联使用