420kw的负载用多大的电缆?怎么算出来的?(三相电)
我这儿是美食一条街,每个商铺三相用电30千瓦,共计12个商铺,请问用多大电缆够用?
举报该问题
其他回答
第1个回答 2021-03-24
1、首先每个商铺三相用电30千瓦你是怎么算出来的,比如空调、排风扇、冰箱冰柜、电磁炉、电饭煲等电器的总负荷,实际使用负荷×(0.45~0.75)系数。
2、确认每个商户都是三相电源进户,三相负荷平衡用电,进户线用6~10mm²的铜芯线即可。
3、共计12个商铺,实际使用负荷×(0.4~0.6)系数,主线选用120~150mm²的铜芯线即可。
第2个回答 2021-03-23
30*12=360kw
420/380/1.7321/0.866=0.736843额定电流737A
需要4根185平方铜芯线电缆并联使用
相似回答
420kw的负载用多大的电缆?怎么算出来的?(三相电)
答:
1、首先每个商铺
三相用电
30
千瓦
你是
怎么算出来的
,比如空调、排风扇、冰箱冰柜、电磁炉、电饭煲等电器的总负荷,实际使用负荷×(0.45~0.75)系数。2、确认每个商户都是三相电源进户,三相负荷平衡用电,进户线用6~10mm²的铜芯线即可。3、共计12个商铺,实际使用负荷×(0.4~0.6)系数,...
420kw
应该
用多大的
断路器和多大的线啊
怎么算的
!谢谢指教
答:
功率
420KW
,当电压380V、功率因数0.8时,电流=420÷1.732÷0.38÷0.8≈798A,考虑到部分设备启动时电流较大,主断路器应不小于1000A。可以采用国标单根多芯120平方铜芯
电缆(
环境温度25℃时允许最高工作温度65℃)二组,或者3×150+2×70组合电缆。
三相电
千瓦怎么计算用多大电缆
答:
以10
千瓦
,
三相
380V50HZ交流电为例:截面积S=P÷(1.732x380x0.85)÷6=10000÷(1.732x380x0.85)÷6=2.979(平方毫米)