什么是、总开关、漏电开关、空气开关和过载开关?

如题..一个总开关相里要装什么东西啊~``总开关不是漏电开关吗??
一个室内要多少个总开关和漏电开关啊?我看开关相那里有很多组开关~
我现在理解是一个漏电开关控制一组线 几组线就几个漏电开关对不对啊~插座又是另外 还有空调坐机上面那个有盒子的是什么开关
好糊涂啊~谁能告诉我让我弄清楚室内装修的开关问题
完美追加分数

我猜测楼主是关于家装问题才提问的吧?
考虑到经济实惠,建议如下:
1。以楼主家中的小配电箱为例,市网电入户后进的第一个开关为总开关,建议使用隔离开关或者带过流保护功能的开关,两者皆可,但是额定载流能力要尽量大些,你可以根据你家中的用电器多少,未来应用的电流大小简单计算一下,一般家庭40A左右基本就够用了。
2。总开关下,就要分开很多支路了,现在要说的其中之一就是照明,建议使用单极或者单极+NA的过流保护开关,经济安全,全屋所有照明回路都要由它来控制(C10-C16就基本够用了)。
3。插座回路1(厨房),意义如字题,就是厨房所有插座所并联后的回路,都要用漏电保护开关控制(C20左右就够用了)。
4。插座回路2(卫生间),意义如字题,就是卫生间所有插座并联后的回路,都要用此台漏电保护开关控制(C16)。
5。插座回路3(其他房间),意义如字题,就是除卫生间、厨房外的所有插座并联后的回路,都要用此台漏电保护开关控制(C20)。

以上为中档配置,全部插座回路以及电源回路应最少应用2.5平方导线,照明回路考虑到事后接线的问题,建议使用1.5平方导线即可。(给你推荐的是额定电流最大负荷值,日常使用中是很难全部达到峰值的,所以总开关不用太大,40左右差不多了)。

可以给你算算,需要1台总开关(2极过流保护开关或2极隔离开关)、1台照明回路的保护开关(单极过流保护开关)、3台漏电保护开关(1P+N C特性 0.03A 电流自己定)

经济配置:
1台总开关,1台照明回路的过流保护开关,1台漏电保护开关(保护全家所有插座回路)

另,解答楼主疑问:
1。我现在理解是一个漏电开关控制一组线 几组线就几个漏电开关对不对啊~
不对,一个漏电开关可以控制N组回路,只要N组回路的额定电流总和不超过此台漏电开关的额定载流标识就可以,但是考虑到日后实际应用,一旦出现漏电、过流等问题,在针对故障线路盘查方面会有障碍(故障不好判断),还是尽量避免N组回路这种接线方式。

2。还有空调坐机上面那个有盒子的是什么开关
如果你家的空调坐机上面有开关的话,说明此回路是专门为空调回路设置的保护开关,你可以OFF开关试试空调是否能够工作。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-03-04
总开关——电流进入你家后,没有分路,第一个经过的开关。可以是任何种类的开关,关闭总开关家中所有电源都会被切断。
漏电开关——带漏电保护功能的开关,家中电路发生漏电,达到一定的值时就会跳断。绝大多数也带过载保护。
空气开关——指一般低压断路器,这里说的漏电开关、过载开关都是空气开关。
过载开关——带过载(过电流)保护的开关,负载(电流)超过额定电流,达到一定时间就会跳断。
在一个配电箱中一般有一个总开关和多个分回路开关。
入户的电线直接接入总开关,现在一般使用较多的是漏电开关,用漏电开关的好处是主干带漏电分支可以省去漏电保护,这样一来保护做到了,钱也可以省一些,但一旦有个地方漏电,全屋子就黑了,一来不方便,二来哪里漏电都不知道。
我个人认为(不差钱的话)把漏电放到几个容易漏电的分支,主干就过载保护或用隔离开关。(个人看法)
分支使用过载保护开关或漏电开关,选择上如果容易发生漏电或发生漏电时容易造成危险的回路用漏电开关,电流的选择上看回路的负载,再加上一些余量。总开关用过载保护开关的话,要注意总开关的电流要大于分支的电流(注意:不是分支的总合)
第2个回答  2009-03-03
首先回答题目中的分类:
1、总开关:是电源进户的第一个控制开关;
2、漏电开关:是指带有漏电保护装置的开关,一般总开关都选择带有该装置;
3、空气开关:也就是过载开关,当控制的线路出现过载时,自动跳闸。

了解了上述概念后,想必对开关箱里的东西有所知晓了吧。

一般家用电源箱内有:一个总开关(带有漏电保护)、若干个空气开关(每个控制一个回路,多少个回路视负荷而定)

至于空调插座,因为负荷较大,一般单独设置插座,而且插座选用20A以上的为好。
第3个回答  2009-03-03
1、几个概念:“总开关”是按线路中开关所处位置来说的,即电源进户的首个开关,其它开关都是从它后面(下端口)分出去的。“漏电开关、空气开关和过载开关”是指开关的类型,是根据用电性质定的。
2、对于普通的住宅用户来说,其配电是1个总开关(通常用漏电开关)。再几组分开关(通常为单极的普通型空气开关)分别对应于:灯、插座、空调(也有的每个房间都有一个)、厨房插座(单拉!)、卫生间插座(单拉线!)。
3、说明:厨房插座(单拉!)、卫生间插座(单拉线!)分别单独拉电(是因为这两处用电量都很大)且采用漏电空开(易出现漏电现象,采用双保险方案!)。
第4个回答  2019-10-20
总开关用漏电开关其他用空气开关,是可以的,家庭很多都是这样配置的。
  但是家用漏电保护器要选择30ma的:漏电动作时间小于等于0.1s,是完全可以起到保护作用的。
  这个参数是确保人发生触电事故后,身体不会产生病理和生理反应。