建筑设计防火规范规定消防车道的宽度不应小于多少米

如题所述

建筑设计防火规范对消防车道的宽度有明确要求,车道宽度不应小于4米。1、消防车道的定义和规定消防车道是火灾时供消防车使用的专用道路。规定要求消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4米,且车道上不得停放任何车辆,以保证火灾时消防车的顺畅通行。2、环形消防车道的设计要求环形消防车道至少应有两处与其他道路相连,尽头式车道应设置回车道或回车场,其面积不应小于12米乘12米,对于高层建筑,该面积不宜小于15米乘15米;供大型消防车使用的回车场面积不宜小于18米乘18平方米。3、消防车道穿越建筑物规定消防车道上的管道和暗沟必须能够承受大型消防车的重量;当消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于4米;门垛之间的净宽不应小于3.5米。高层建筑周围应设置环形消防车道,如设置环形车道有困难,可沿建筑的两个长边设置消防车道。消防车道的应用场景包括:1、街区内的道路街区内应考虑消防车通行,道路中心线间的距离不宜大于160米。当建筑物沿街道部分的长度大于150米或总长度大于220米时,应设置穿过建筑物的消防车道。如确有困难,应设置环形消防车道。2、有封闭内院或天井的建筑物对于有封闭内院或天井的建筑物,当其短边长度大于24米时,宜设置进入内院或天井的消防车道。当这些建筑物沿街时,应设置连接街道和内院的人行通道(可利用楼梯间),其最远间距不宜大于80米。3、工厂、仓库区的消防车道占地面积大于3000平方米的甲、乙、丙类厂房或占地面积大于1500平方米的乙、丙类仓库,应设置环形消防车道。如确有困难,应沿建筑物的两个长边设置消防车道。可燃材料露天堆场区、液化石油气储罐区、甲、乙、丙类液体储罐区和可燃气体储罐区,也应设置消防车道。