33问答网
所有问题
是否互感器用大了,电流小了电表不走?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-27
是的。比如配用的电度表准确等级为2级额定电流为5A,规定其始动电流不大于额定电流的0.5%,即保证能转动的电流不小于5×0.005=0.025A。当用100/5的电流互感器时,其能使电表转动的一次电流为100/5×0.025=0.5A。当用400/5的电流互感器时,其能使电表转动的一次电流为400/5×0.025=2A。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/BP545hddWd40hPBRWc.html
相似回答
互感器
倍数
大了,
负荷
小了电表是不是不走
,怎么解决
答:
由于电流本身小 经过大的互感器变化后电流更小 达不到电表的启动电流
就会出现无法启动、不走 建议改小互感器变比或直至不用
互感器
过
大电表
会不会走
答:
会的
,倍率越大走的越慢,用电量是一样的
互感器电表是不是电流
不够
电表不
会走
答:
基本不存在这样的情况
,一般的互感器都是起到按比例转换,家用的一般是1:20。你实际用电20A他检测电路感应为1A,但是它内部有机械感应结构会将这个按照一定的函数关系转化为功率消耗显示,这个机械感应结构的灵敏度远大于20倍的检测比例。水表可能存在你一滴一滴的放感应不到,因为它是纯机械结构,电表...