脚手架的计算规则

一栋三层厂房,长100m,宽80m,框架结构,一层7m,二层6m,三层5m,湖北2013定额,脚手架项目最多能计取些什么(计附计算规则)

  脚手架计算规则
  
  一、一般规定(《计算规则》P47)
  (一)计算内、外墙脚手架时,均不扣除门窗洞口、空圈洞口等所占的面积。
  (二)同一建筑物高度不同时,应按不同高度分别计算。 (三)总包施工单位承包工程范围不包括外墙装饰工程或外墙装饰不能利用主体施工脚手 架施工的工程,可分别套用主体外脚手架定额10-1-74~10-1-92和装饰外脚手架定额
  10-1-93~10-1-99。
  (四)现浇砼圈梁、过梁、构造柱,楼梯、雨篷、阳台、挑檐中的梁和挑梁,各种现
  浇砼板,现浇砼楼梯均不单独计算脚手架。(04年《综合解释》P20第4、5条)
  (五)“现浇砼单梁、连续梁、框架梁和现浇砼墙,其外脚手架按设计室外地坪或楼 板上表面至楼板底之间的高度乘以梁、墙净长以M2计,套用双排外脚手架项目”主要
  指建筑物外围套用单排外脚手架的的情况;此时现浇砼梁、墙部位按上面规则计算后 套用双排外脚手架子目,剩下的外围墙体按外脚手架计算规则计算后套用单排外脚 手架子目;当建筑物外墙脚手架满足套用双排外脚手架的的情况时,其中的现浇砼梁、
  墙不再单独计算脚手架。现浇砼梁、墙在室内时,按里脚手架计算规则计算工程量后
  仍然套用双排外脚手架子目。梁下为砼墙(梁和墙为同一轴线)且梁和墙整体现浇时,
  只计算一次脚手架工程量。(《计算规则》P47,06年《综合解释》P80) (六)现浇砼板不单独计算脚手架是因为其脚手架工程量已包括在模板消耗量定额内。
  有梁板的板下梁不计算脚手架。(06年《综合解释》P80 "3")
  二、外脚手架
  建筑物外墙脚手架高度自设计室外地坪算至檐口(或女儿墙顶);工程量按外墙外
  边线长度(凸出墙面宽度大于240mm的墙垛等,按图示尺寸展开计算,并入外墙长度内),
  乘以高度以M2计算。(《计算规则》P47) (一)计算外墙脚手架高度,自室外地坪起算至:
  1.平屋顶算至女儿墙顶面或檐口板顶面,檐口如果带檐沟,算至沟壁上口。
  2.套用定额时,高出屋面的电梯间、水箱间不计入建筑物总高度,但应按其高度计算脚手 架面积。
  3.坡屋面山尖脚手架面积按山尖面积的1/2计算,但按山尖定面高度套用相应定额。
  4.设计室外地坪标高不同时,有错坪的,按不同标高分别计算。室外地坪有坡度的,按平 均高度计算。
  5.先主体施工再进行回填,自然地坪低于设计室外地坪,则外脚手架高度从自然地坪算起。(04年
  《综合解释》P20 "2"(1)-(5)条)
  6.地下室外脚手架的高度,按基础底板上坪至地下室顶板上坪之间的高度计算。(06年
  《综合解释》P80第十章第一节"2")
  (二)砌筑高度在10m以下的按单排外脚手架计算;高度在10m以上或高度虽小于10m,但 外墙门窗及装饰面积超过外墙表面积60%以上(或外墙为现浇砼墙、轻质砌块墙)时,
  按双排外脚手架计算;建筑物高度超过30m时,可根据工程情况按型钢挑平台双排脚手
  架计算。(《计算规则》P47;06年《综合解释》P80第十章第一节"4") (三)已按相应规定计算了外脚手架的建筑物,其四周外围的现浇砼梁、框架梁、墙,以
  及砌筑墙体,不另计砼浇筑和墙体砌筑脚手架。(08年《综合解释》P48 "2")
  (四)独立柱(现浇砼框架柱)按柱图示结构外围周长另加 3.6m 乘以设计柱高以 M2
  计算,套用单排外脚手架项目(木架 10-1-1,钢管架 10-1-4 )。砼独立基础高度
  超过1m按独立柱脚手架规则计算工程量(外围周长按最大底面周长),执行单排外脚手
  架子目。(《计算规则》P47)
  (五)消耗量定额第三章第三节砌轻质砖和砌块子目中,除(一)砌实心轻质砖子目外,
  其余砌筑项目应按不能留脚手架洞的轻质砌块墙确定其脚手架型式。08年《综合解释》P48 (六)外挑阳台侧面脚手架按外挑宽度并计入外墙外边线长度内计算后套用外脚手架定额
  子目。外挑阳台不分是否封闭。(04年《综合解释》P20 "6")
  (七)计算外墙脚手架高度,如同一建筑物高度不同时,应按不同建筑物高度分别计
  算外脚手架工程量后套用不同高度的相应定额。高低层交界处计算“高层”外脚手架
  工程量时,应从低层屋面结构板顶算起,算至高层檐口(或女儿墙顶),工程量并入
  高层部分的外脚手架工程量内,按高层高度(室外地坪至檐口或女儿墙顶)执行外脚 手架定额子目。高出屋面的电梯间、水箱间按其自身高度计算外脚手架工程量并套用
  定额。(04年《综合解释》P20 "6")
  (八)计算玻璃幕墙脚手架时,按玻璃幕墙宽度每边各加1.0米 ,高度按装饰玻璃幕墙 的实际高度计算,套用定额选用高度时,自设计室外地坪至装饰玻璃幕墙上表面的高
  度。(《交底》P177;04年《综合解释》P22 "27") (九)型钢平台外挑双排钢管架子目,一般适用于自然地坪或高层建筑的低层屋面不能承
  受外脚手架荷载,又不能搭设落地脚手架的情况。其工程量计算,执行外脚手架的相应规 定。(04《解释》P21"13"
  (十)编制标底时,外脚手架高度在110m以内,按相应落地钢管架子目执行;高度超过
  110m时,按型钢平台外挑双排钢管架子目执行。(04《解释》P21 "14")
  (十一)脚手架属于施工单位的工具,定额子目内容已包括了平土、挖土,脚手架25公里
  以内的场外运输费,钢脚手架的维修、刷油漆,脚手架定额内的材料消耗量为摊销量,套
  用定额时一律不得调整。(06《解释》P80 "1") (十二)外脚手架定额内容包括上料平台、护栏等,但不包括挂安全网、封闭网、上料斜
  道,发生时另计。(《定额》P299 "二";《交底》P164⑥;04《解释》P19 "1")
  (十三)内外墙只做油漆、刷涂料时,一律不另计算脚手架。(《计算规则》P48 "三")
  (十四) 哪些情况下使用单排外脚手架
  1.砌筑实心砖墙,脚手架高度小于10米。 2.各种独立柱(现浇砼框架柱)所搭设的脚手架。
  3.砌筑实心砖内墙脚手架高度大于6米。
  4.高出屋面的局部建筑物(水箱间、电梯间、楼梯间等)外墙所搭设的脚手架。
  5.浇筑砼独立基础,基础自身高度大于1米,按独立柱规则计算的脚手架。
  6.建筑物主体结构上部外挑,下部缩入,外挑宽度大于1.5米时,下部缩入建筑工程所搭设 的脚手架应使用单排外脚手架,这种情况是指下部缩入部分外墙为实心砖墙且高度小于10米。
  (十五) 哪些情况下使用双排外脚手架
  1.外墙砌筑高度大于10米(不分砌筑材料)所搭设的脚手架。
  2.外墙砌筑材料为多孔砖、空心砖、轻质砌块、空心砌块(砌筑高度不限)施工所用脚手架。
  3.外墙上门窗面积和装饰外墙面积(幕墙、块料镶贴)合计超过外墙面积的60%以上,不分 砌筑任何材料的墙体所使用的外墙脚手架。 4.现浇砼梁、墙(不分室内、室外)所搭设的脚手架。
  5.外墙装饰为干挂石材或幕墙施工所搭设的脚手架。(不能借用主体结构施工所搭设的脚 手架)
  6.内墙砌筑墙体材料为多孔砖、空心砖、轻质砌块、空心砌块墙,高度大于6米所搭设的脚 手架。 7.砌筑石材独立基础、带型基础、挡土墙,且砌筑高度超过3米所搭设的脚手架。
  8.构筑物中贮仓、筒仓、水池、油池外壁施工所搭设的脚手架。
  (十六) 哪些情况下使用型钢平台外挑双排钢管架
  1.建筑物高度超过30米,可按型钢平台外挑双排钢管架计算。
  2.编制标底时,建筑物高度超过110米,可按型钢平台外挑双排钢管架计算。
  3.基础大开挖的工程,回填土不能承受外脚手架荷载或未进行回填土时,所搭设的脚手架
  可按型钢平台外挑双排钢管架计算。
  4.屋顶高低错落的建筑工程,高低层错层处,高层建筑的外墙所搭设的脚手架不能落在低
  层建筑屋顶(已做防水,瓦屋面)时所搭设在低层建筑屋顶上的高层建筑外墙脚手架,可
  执行型钢平台外挑双排钢管架定额子目。
  5.型钢外挑平台的外挑宽度定额已经综合取定,实际外挑与定额取定(1.5m)不同时不得
  调整。计算型钢外挑脚手架高度应自挑出部位算至外挑脚手架顶。执行定额时,是自建筑
  物设计室外地坪至外挑脚手架顶高度。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-06-10
您好,脚手架工程量计算规则及说明:
一、工程量计算规则
脚手架分综合脚手架、单项脚手架两种形式。凡能计算建筑面积的、且由一个施工单位总承包的工业与民用建筑单位工程,均应执行综合脚手架定额;凡不能计算建筑面积而必须搭设脚手架的、或能计算建筑面积但建筑工程和装饰装修工程分别由若干个施工单位承包的单位工程和其他工程项目,可执行单项脚手架定额。
(一)综合脚手架
1.综合脚手架工程量,按建筑物的总建筑面积以m2计算。
2.综合脚手架定额项目中的单层建筑物是指一层和一层带地下室的单位工程,多层建筑物是指二层以上(不计地下室层)的单位工程。
3.影剧院、礼堂带有吊顶者,其吊顶高度在4.5m以上时,所需满堂脚手架,可按影剧院、礼堂增加满堂脚手架定额计算。
4.综合脚手架定额项目内不包括建筑物垂直封闭、垂直防护架及水平防护架、防护栏杆,实际需要时应另行计算。
5.按综合脚手架定额计算时,除以上规定可增加计算的单项脚手架外,不得再计算其他脚手架。
(二)单项脚手架
1.外脚手架及建筑物垂直封闭工程量按外墙外边线长度,乘以室外地坪至外墙顶高度以m2计算,突出墙外面宽度在24cm以内的墙垛,附墙烟囱等不展开计算脚手架工程量,超过24cm以外时按图示尺寸展开计算,并入外脚手架工程量之内。不扣除门窗洞口,空圈等所占的面积。
2.里脚手架工程量按墙面垂直投影面积计算。
3.独立柱按单排外脚手架定额项目计算,其工程量按图示柱结构外围周长另加3.60m乘高度以m2计算。
4.室内天棚装饰面距设计室内地坪在3.60m以上时,应计算满堂脚手架,计算满堂脚手架后,墙面装饰工程则不再计算脚手架。满堂脚手架工程量按室内净面积以m2计算,其高度在3.60~5.20m之间时,计算基本层,超过5.20m时,每增加1.20m按增加一层计算。计算式如下:
满堂脚手架增加层数=(室内净高度-5.20(m))/1.20(m)
5.架空运输脚手架工程量按搭设长度以延长m计算。
6.悬空脚手架工程量按搭设水平投影面积以m2计算。
7.斜道工程量按不同高度以座计算。
8.烟囱及水塔脚手架工程量按筒径和高度以座计算。
9.电梯井脚手架工程量按单孔以座计算。
10.水平防护架工程量按铺板的水平投影面积以m2计算。
12.垂直防护架工程量按室外地坪至最上一层横杆之间的搭设高度乘搭设长度以m2计算。
13.立挂式安全网工程量按架网部分的长度乘高度以m2计算。
14.挑出式安全网工程量按挑出安全网的水平投影面积以m2计算。
15.屋面防护栏杆按图示屋面檐口以延长米计算,楼层临边防护栏杆按图示临边长度以延长米计算。
16.楼梯防护栏杆按图示以水平投 影长度计算。
17.洞口垂直防护栏杆按图示洞口长度以延长米计算,洞口水平防护网按图示洞口长W宽度以m2计算。
18.挑脚手架工程量按搭设长度以延长米计算。
二、其他说明
1.水塔脚手架按相应的烟囱脚手架计算,其中人工乘系数1.11,其他不变。
2.架空运输道,以架宽2m为准,如架宽超过2m时,应将人工、材料、机械用量乘系数1.2,超过3m时应将人工、材料、机械用量乘系数1.50。
3.建筑物垂直封闭定额项目的封闭材料采用竹笆板,如采用纺织布时,应将竹笆板换算为纺织布,人工乘系数0.80。
4.同一建筑物高度不同时,应按不同高度分别计算。
5.外脚手架单排、双排按以下规则取定:①砌筑高度在15m以下的按单排脚手架计算;②砌筑高度在15m以上的或砌筑高度虽不足15m,但外墙门窗及装饰面积超过外墙表面积60%以上时,按双排脚手架计算。
6.外脚手架定额中均综合了上料平台,护卫栏杆等。
7.水平防护架和垂直防护架指脚手架以外单独搭设的,用于车辆通道、人行通道、临街防护和施工与其他物体隔离等的防护。
8.烟囱脚手架综合了垂直运输架、斜道、缆风绳、地锚等。
9.滑升模板施工的钢筋混凝土烟囱筒身,水塔塔身及筒仓,不得再计算脚手架。
10.砌筑贮仓,按双排外脚手架计算。
11.贮水(油)池池壁高度超过1.20m时,应按里脚手架的砌筑架计算。水池内池顶及池壁抹面应按满堂脚手架计算,其池壁抹面不得再计算脚手架。
12.室外地沟墙高度超过1.20m时,按里脚手架计算。
13.计算了综合脚手架 ,又计算建筑物密目网垂直防护架、建筑物密目网垂直封闭时,尼龙安全网不扣除。
第2个回答  2015-04-09
A.10 脚手架工程

工程量计算规则

一、脚手架工程量计算

1、建筑物外墙脚手架,凡设计室外地坪至檐口(或女儿墙上表面)的砌筑高度在15m以下的按单排脚手架计算;砌筑高度在15m以上的或砌筑高度虽不足15m,但外墙门窗及装饰面积超过外墙表面积60%以上时,均按双排脚手架计算。

2、建筑物内墙脚手架,凡设计室内地坪至顶板下表面(或山墙高度的 1/2 处)的砌筑高度3.6m

以下的,按里脚手架计算;砌筑高度超过3.6m以上时,按单排外脚手架计算。

3、石砌墙体,凡砌筑高度超过1.2m时,按外脚手架计算。

4、计算内、外墙脚手架时,均不扣除门、窗洞口、空圈洞口等所占面积。

5、同一建筑物高度不同时,应按不同高度分别计算。

6、现浇钢筋混凝土框架柱、梁按双排脚手架计算。

7、围墙脚手架,凡室外自然地坪至围墙顶面的砌筑高度在1.2m以上、3.6m以下的,按里脚手架计算;砌筑高度超过3.6m以上时,按单排外脚手架计算。

8、室内天棚装饰面距设计室内地坪在3.6m以上时,应计算满堂脚手架,计算满堂脚手架后,墙面装饰工程则不再计算脚手架。

9、滑升模板施工的钢筋混凝土烟囱、筒仓,不另计算脚手架。

10、砌筑贮仓,按双排外脚手架计算。

11、贮水(油)池,大型设备基础,凡距地坪高度超过1.2m以上的,均按双排外脚手架计算。

二、砌筑脚手架工程量计算

1、外脚手架按外墙外边线长度,乘以外墙砌筑高度以平方米计算,突出墙外宽度在24cm以内的墙垛、附墙烟囱等不计算脚手架;宽度超过 24cm 以外时按图示尺寸展开计算,并入外脚手架工程量之内。

2、里脚手架按墙面垂直投影面积计算。

3、独立柱按图示柱结构外围周长另加3.6m,乘以砌筑高度以平方米计算,套用相应外脚手架定额。

三、现浇钢筋混凝土框架脚手架工程量计算

1、现浇钢筋混凝土柱,按柱图示周长尺寸另加3.6m,乘以柱高以平方米计算,套用相应外脚手架定额。

2、现浇钢筋混凝土梁、墙,按设计室外地坪或楼板上表面至楼板底之间的高度,乘以梁、墙净长以平方米计算,套用相应双排外脚手架定额。

四、其他脚手架工程量计算

1、水平防护架,按实际铺板的水平投影面积,以平方米计算。

2、垂直防护架,按自然地坪至最上一层横杆之间的搭设高度乘以实际搭设长度,以平方米计算。

3、满堂脚手架,按室内净面积计算,其高度在3.6~5.2m之间时,计算基本层。超过5.2m时,每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计。计算式表示如下:

满堂脚手架增加层 =[室内净高度–5.2(m)]/1.2(m)

4、挑脚手架,按搭设长度和层数,以延长米计算。

5、悬空脚手架,按搭设水平投影面积以平方米计算。

6、架空运输脚手架,按搭设长度以延长米计算。

7、烟囱、水塔脚手架,区别不同搭设高度,以座计算。其高度指室外地坪面至烟囱上口顶部或水塔顶盖上表面的高度。

8、水塔脚手架按相应的烟囱脚手架,人工乘以系数1.11,其他不变。

9、电梯井脚手架,按单孔以座计算。

10、斜道区别不同高度以座计算。

11、砌筑贮仓脚手架,不分单筒或贮仓组均按单筒外边线周长,乘以设计室外地坪至贮仓上口之间高度,以平方米计算。

12、贮水(油)池脚手架,按外壁周长乘以室外地坪至池壁顶面之间高度,以平方米计算。

13、大型设备基础脚手架,按其外形周长乘以地坪至基础顶面之间高度,以平方米计算。

14、建筑物垂直封闭工程量按封闭面的垂直投影面积计算。

15、活动脚手架:凡内墙、柱面需抹灰、饰面者,按内墙、柱抹灰、饰面面积计算;凡天棚需抹灰或刷油者,按天棚抹灰或刷油面积计算。

16、外墙内面装饰和内墙装饰脚手架,按实际搭设长度乘以高度,以平方米计算。
第3个回答  2018-04-09

1、根据题意可得:

(1)综合脚手架:100*80*3=24000

(2)单项脚手架:100*80*2=16000

2、脚手架工程量计算规则及说明:

脚手架分综合脚手架、单项脚手架两种形式。凡能计算建筑面积的、且由一个施工单位总承包的工业与民用建筑单位工程,均应执行综合脚手架定额;凡不能计算建筑面积而必须搭设脚手架的、或能计算建筑面积但建筑工程和装饰装修工程分别由若干个施工单位承包的单位工程和其他工程项目,可执行单项脚手架定额。

3、两项分别说明:

(1)综合脚手架

①综合脚手架工程量,按建筑物的总建筑面积以m2计算。

②综合脚手架定额项目中的单层建筑物是指一层和一层带地下室的单位工程,多层建筑物是指二层以上(不计地下室层)的单位工程。

③影剧院、礼堂带有吊顶者,其吊顶高度在4.5m以上时,所需满堂脚手架,可按影剧院、礼堂增加满堂脚手架定额计算。

④综合脚手架定额项目内不包括建筑物垂直封闭、垂直防护架及水平防护架、防护栏杆,实际需要时应另行计算。

⑤按综合脚手架定额计算时,除以上规定可增加计算的单项脚手架外,不得再计算其他脚手架。

(2)单项脚手架

外脚手架及建筑物垂直封闭工程量按外墙外边线长度,乘以室外地坪至外墙顶高度以m2计算,突出墙外面宽度在24cm以内的墙垛,附墙烟囱等不展开计算脚手架工程量,超过24cm以外时按图示尺寸展开计算,并入外脚手架工程量之内。不扣除门窗洞口,空圈等所占的面积。

里脚手架工程量按墙面垂直投影面积计算。

③独立柱按单排外脚手架定额项目计算,其工程量按图示柱结构外围周长另加3.60m乘高度以m2计算。

④室内天棚装饰面距设计室内地坪在3.60m以上时,应计算满堂脚手架,计算满堂脚手架后,墙面装饰工程则不再计算脚手架。满堂脚手架工程量按室内净面积以m2计算,其高度在3.60~5.20m之间时,计算基本层,超过5.20m时,每增加1.20m按增加一层计算。

4、其他说明

①水塔脚手架按相应的烟囱脚手架计算,其中人工乘系数1.11,其他不变。

②架空运输道,以架宽2m为准,如架宽超过2m时,应将人工、材料、机械用量乘系数1.2,超过3m时应将人工、材料、机械用量乘系数1.50。

③建筑物垂直封闭定额项目的封闭材料采用竹笆板,如采用纺织布时,应将竹笆板换算为纺织布,人工乘系数0.80。

④同一建筑物高度不同时,应按不同高度分别计算。

本回答被网友采纳
第4个回答  2015-08-01
综合脚手架100*80*3=24000
满堂脚手架100*80*2=16000本回答被提问者采纳