星三角降压启动原理电路图

如题所述

星三角降压启动原理电路图如下:

1.当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且电机满足380V/Δ接线条件才能采用星三角启动方法; 
2.该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换); 
3.因电机启动电流与电源电压成正比,此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/3 ,但启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3。 
星三角启动,属降压启动他是以牺牲功率为代价来换取降低启动电流来实现的。所以不能一概而以电机功率的大小来确定是否需采用星三角启动,还的看是什么样的负载,一般在需要启动时负载轻运行时负载重尚可采用星三角启动,一般情况下鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5—7倍,而对电网的电压要求一般是正负10%(我记忆中)为了不形成对电网电压过大的冲击所以要采用星三角启动,一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用星三角启动。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-05-12

呵呵,那我就简单说一下这张星三角降压启动电路吧!

图中,元器件我就不解释那么多了,直接说工作过程吧!

按下SB2后,KM1(电流直接过去)、KT(时间继电器,电流经过KM2的常闭触点过去的)和KM3(电流经过KM2和KT的常闭触点过去的)同时得电,从而受KM1和KM3线圈控制的所有触点全部立即动作,受KT控制的触点延时动作,即常闭的断开,常开的闭合。KM1和KM3得电以后,主回路里的KM1,KM3的主触头闭合这样电动机就处于星型启动状态(注:KM3的闭合使电动机接成了星型, KM1的闭合证明通上了电源),由于时间继电器KT的线圈已经得电了,所以一旦到你设定好的时间以后,那么时间继电器就会动作,就是常开的触点闭合,常闭的断开。继续分析;等过了一段时间后,延时继电器KT动作,断开KM3(即解除星型连接,断开后KM3的所有触点恢复到原始状态),接通KM2(即接通三角连接,注意这时候KM1一直没有断开,也就是一直都有电源),这样受线圈KM2控制的所有触点动作,主触头完成了三角型解法,控制回路切断了时间继电器KT的线圈,使其断电,这样就完成了星型连接,这个过程就是星三角降压启动的过程!!具体延时继电器的延时时间视情况而定!仅供参考!希望能帮到你!

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-08-07

电工知识:如何看懂电路图,星三角降压启动电路一一讲解原理分析

第3个回答  2021-01-22

零基础学习维修电工!

第4个回答  2015-05-12
网上一大堆这种图