电厂主接地网具体是怎样的?是一根大铁柱打到地里的吗?

如题所述

发电厂的接地网是由若干接地井和相互连通的扁钢组成,遍布各个厂房和室外配电装置的地下,确保接地良好,即使在部分接地扁钢锈断的情况下,也可以使接地电阻保持在规范之内。追问

如果有个子系统,比方说电厂的脱硝装置,有个氨区,这个氨区的地需要就近引至主厂接地网,是如何操作的?是将氨区的扁铁与主厂的接地扁铁焊接,还是说其它的?

追答

你说的不错,是用扁钢与接地网连接,在本体也要打接地桩。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-04-04
如果有个子系统,比方说电厂的脱硝装置,有个氨区,这个氨区的地需要就近引至主厂接地网,是如何操作的?是将氨区的扁铁与主厂的接地扁铁焊接,还是说其它的?

对,并入已有的网络即可,具体你可以咨询你们电厂的电气专工。
第2个回答  2014-04-04
非也,从名称中就可看出接地网,为一组钢管或镀锌角铁打入地下组成接地网,要有一定的面积与深度。追问

电厂的接地网是如何构成的?具体些,谢谢。

追答

在潮湿泥泞的土地,如江南,通常4-8根2米长的1.5~2寸镀锌管嵌入地下,成网状结构,没根管之间的距离在2米左右,可以是正方形,圆形等,最好面积够大,然后用镀锌扁铁连接,这种接地电阻在0.5欧姆以下。如果是干燥地区,本人没有施工过,不清楚但肯定是需要浇水保湿的,不然接地电阻达不到要求