家里自从装上 空调以后开始,自复式过欠压保护器开始跳闸
装修的时候没注意走线
现在空调和 冰箱用的是一根电源线\\
墙上开关盒内的空调开关根本断电后 空调和冰箱都有电
把普通插座的开关断开后后空调和冰箱都断电
冰箱额定耗电量0.47KWh/24h
洗衣机耗电量:1.02千瓦/小时
可能洗衣机也连接在这根普通插座的线路上(冰箱+空调+洗衣机)
是不是这个自复式过欠压保护器小了?现在是 40A 打算换成60A 的,可以么?
是自复式过欠压保护器的问题还是 空调漏电?
应该怎么办? 怎么样避免跳闸又不会损伤电器?
讲一下可以帮助断路器,实现各种功能的电气附件,我们举两个实例
现在是 空调 启动的时候不跳闸, 运行 一段时间才会跳闸,这是为啥呢? 是不是 运行一段时间 加上冰箱 制冷 就 跳闸了?
追答空调、冰箱都用在普通插座的线路上,普通插座的空气开关电流保险估计只有20A,由于家庭用电负载的波动,所以用一段时间肯定跳闸。
本回答被提问者和网友采纳追问现在是 空调 启动的时候不跳闸, 运行 一段时间才会跳闸,这是为啥呢? 是不是 运行一段时间 加上冰箱 制冷 就 跳闸了?
追答大功率设备相继启动后电流增加,电闸过小。