断路器线圈最低合闸电压不低于多少额定电压

如题所述

在额定值的85%和110%间的任一电源电压下,操动机构应该能使开关合闸和分闸。

GB/T 11022-1999
高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求中指出:

4.8 合、分闸装置和辅助、控制回路的额定电源电压(Ua)9]
合、分闸装置和辅助、控制回路的额定电源电压应该理解为:当设备操作时在其回路端子上测得的电压。如果需要,还包括制造厂提供或要求的与回路串联的辅助电阻或元件。但不包括连接到电源的导线。
额定电源电压应当从表4和表5给出的标准值中选取。
表4 :
直流电压(V)
直流电压V 24 48 110 220

在额定值的85%和110%间的任一电源电压下,操动机构应该能使开关合闸和分闸。脱扣器的操作见5.8。
表5 交流电压 (单位V)
三相、三线或四线制系统 单相三线制系统 单相两线制系统
— 110/220 110
220/380 — 220
230/400 — 230
注:
1 第一栏中较低值是对中性点的电压,较高值是相间电压。第二栏中较低值是对中性点的电压,较高值是相间电压。
2 230/400V在将来是唯一的标准值,并推荐在新的系统中采用。现有的220/380V系统的电压变化应当限制在230/400V±10%
的范围内。在下阶段的标准化工作中将考虑缩小这一范围。
3 保护和测量互感器的二次电压不受本标准的约束。
4.9 合、分闸装置和辅助回路的额定电源频率
额定电源频率的标准值为DC,50Hz。

附后见5。8
5.8 脱扣器的操作
脱扣器的操作极限值应如下所述:
5.8.1 并联合闸脱扣器
并联合闸脱扣器在合闸装置额定电源电压(见4.8)的85%到110%(交流)或80%到110%(直流)范围内应该正确的动作。
5.8.2 并联分闸脱扣器
并联分闸脱扣器在分闸装置额定电源电压(见4.8)的65%(直流)或85%(交流)到120%之间、交流时在分闸装置的额定电源频率(见4.9)下,在开关装置所有的直到它的额定短路开断电流的操作条件下都应该正确地运作。
当电源电压等于或小于额定值的30%时,不应脱扣。
5.8.3 并联脱扣器的电容储能操作
当用与开关装置组成一体的整流器-电容器组对并联脱扣器进行储能操作时,电容器由主回路的电压充电。在电源从整流器-电容器组的输入端子上断开并用导线短接后的5s内,电容器保留的电荷应该足以使脱扣器满意地动作。断开前主回路的电压应该取与开关装置额定电压相关的系统最低电压(“设备最高电压”和系统电压之间的关系见GB 156)。
5.8.4 欠压脱扣器
当欠压脱扣器端子电压降到(即便是缓慢地和逐渐地降到)它的额定电压的35%以下时,它应该动作使开关装置分闸。另一方面,当端子电压大于它的额定电压的65%时,它不应使开关装置分闸。
当欠压脱扣器端子电压等于或大于它的额定电压的85%时,开关装置应能合闸。当端子电压低于它的额定电压的35%时,开关装置应不能合闸。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-20
利用电磁铁操动机构操作的断路器,其关合速度与合闸电源的关系很大。操动机构合闸线圈的端电压愈低,电磁吸力愈小,关合速度也愈小;此外,当合闸时遇到大的故障电流时,所产生的电动力将严重阻止合闸操作的最终完成,使电弧不能熄灭。所以,合闸线圈的端电压不得低于额定值的80~85%,一般为80%,以确保断路器安全运行。最低动作电压一般在操作电源额定电压的35%-80%范围内。
"高压真空断路器"因其灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质都是高真空而得名;真空断路器其具有体积小、重量轻、适用于频繁操作、灭弧不用检修的优点,在配电网中应用较为普及。发展简史 1893年,美国的里顿豪斯提出了结构简单的真空灭弧室,并获得了设计专利。1920年瑞典佛加公司第一次制成了真空开关。1926年等公布的研究成果也显示了在真空中分断电流的可能性,但因分断能力小,又受到真空技术和真空材料发展水平的限制,尚不能投入实际使用。
合、分闸装置和辅助、控制回路的额定电源电压应该理解为:当设备操作时在其回路端子上测得的电压。如果需要,还包括制造厂提供或要求的与回路串联的辅助电阻或元件。但不包括连接到电源的导线。
额定电源电压应当从表4和表5给出的标准值中选取本回答被网友采纳
第2个回答  2020-11-20
断路器进行低电压合闸、跳闸试验的目的是什么?

断路器在每次检修后应进行低电压合闸、跳闸试验,其目的是保证断路器在变电站的操作电源为允许变动范围之内而且又偏低时,仍能可靠动作。断路器低电压动作特性在断路器检修时都要进行测试。如果断路器动作电压过高或过低,就会引起断路器误分闸和误合闸,以及在断路器发生故障时拒绝分闸,造成事故,甚至影响整个电网的稳定。

断路器低电压动作特性试验的测试方法是什么?

将直流电源的输出,经刀闸分别接入断路器二次控制线的合闸或分闸回路中,在一个较低电压下迅速合上并拉开直流电源出线刀闸,若断路器不动作,则逐步提高电压值,重复以上步骤,当断路器正确动作时,记录此前的电压值。则分别为合闸、分闸电磁铁的最低动作电压值。

断路 器低电压动作特性试验的注意事项是什么?

断路器低电压动作特性试验的注意事项是:(1)机械特性测试仪的输出电源严禁短路。(2)机械特性测试仪尽可能使用外接电源作为测试电源,防止因为内部电源的电力不足而影响测试结果。采用外接直流电源时,应防止串入站内运行直流系统。(3)试验时也可采用站内直流电源作为操作电源:对于电磁操动机构,应将合闸控制线接至合闸接触器线圈回路。(4)进行断路器低电压特性测试时,操作电压加在合闸、分闸线圈上的时间不宜过长,防止烧毁线圈。

断路器低电压动作特性试验的测试标准是什么?

断路器低电压动作特性试验的测试标准如下:(1)合闸电磁铁的最低动作电压应不大于额定电压的80% (在额定短路关合电流大于或等于50kA时,不低于额定电压的85%),在额定电压的80%~ 110%范围内可靠动作。(2)分闸电磁铁的最低动作电压应在额定电压的30%~ 65%范围内,在额定电压的65%~120%范围内可靠动作。(3)当电压低至额定电压的30%或更低时不应脱扣动作。即对于断路器操动机构直流或交流的分闸电磁铁,在其线圈端钮处测得的电压大于额定值的65%时,应可靠分闸,当此电压小于额定值的30%时不应分闸,如果合闸接触器的最小动作电压低于其额定电压的30%,则运行中若发生绿色指示灯或其他附加电阻短路时,便有可能引起合闸接触器误动,造成断路器误合事故。