什么是半重力式挡土墙?什么是衡重力式挡土墙?如何计算?

如题所述


一、什么是衡重力式挡土墙
衡重式挡土墙指的是利用衡重台上部填土的重力和墙体重心后移而抵抗土体侧压力的挡土墙。挡土墙是指支撑路基填土或山坡土体、防止填土或土体变形失稳的构造物。在挡土墙横断面中,与被支承土体直接接触的部位称为墙背;与墙背相对的、临空的部位称为墙面;与地基直接接触的部位称为基底;与基底相对的、墙的顶面称为墙顶;基底的前端称为墙趾;基底的后端称为墙踵。

衡重式挡土墙计算常用数据主要包括:圬工砌体容重、圬工之间摩擦系数、地基土摩擦系数、砌体种类等相关内容,其中各类型参考数值压力计算情况如下:
土压力计算
计算高度为10.242(m)处的库仑主动土压力
计算上墙土压力
无荷载时的破裂角=31.060(度)
按假想墙背计算得到:
第1破裂角:32.720(度)
Ea=148.041Ex=56.254Ey=136.937(kN)作用点高度Zy=1.260(m)
因为俯斜墙背,需判断第二破裂面是否存在,计算后发现第二破裂面存在:
第2破裂角=17.542(度)第1破裂角=31.060(度)
Ea=102.147Ex=62.124Ey=81.085(kN)作用点高度Zy=1.465(m)
计算下墙土压力
无荷载时的破裂角=34.222(度)
按力多边形法计算得到:
破裂角:34.222(度)
Ea=201.028Ex=199.855Ey=21.676(kN)作用点高度Zy=2.979(m)
墙身截面积=25.299(m2)重量=581.869kN
衡重台上填料重=90.539(kN)重心坐标(1.649,-1.646)(相对于墙面坡上角点)

(一)滑动稳定性验算
基底摩擦系数=0.500
采用倾斜基底增强抗滑动稳定性,计算过程如下:
基底倾斜角度=11.310(度)
Wn=659.350(kN)En=152.144(kN)Wt=131.870(kN)Et=236.739(kN)
滑移力=104.869(kN)抗滑力=405.747(kN)
滑移验算满足:Kc=3.869>1.300
滑动稳定方程验算:
滑动稳定方程满足:方程值=353.905(kN)>0.0
地基土摩擦系数=0.500
地基土层水平向:滑移力=261.979(kN)抗滑力=396.867(kN)
地基土层水平向:滑移验算满足:Kc2=1.515>1.300
(二)倾覆稳定性验算
相对于墙趾,墙身重力的力臂Zw=2.308(m)
相对于墙趾,上墙Ey的力臂Zx=4.117(m)
相对于墙趾,上墙Ex的力臂Zy=7.665(m)
相对于墙趾,下墙Ey的力臂Zx3=3.807(m)
相对于墙趾,下墙Ex的力臂Zy3=2.337(m)
验算挡土墙绕墙趾的倾覆稳定性
倾覆力矩=943.130(kN-m)抗倾覆力矩=2066.104(kN-m)
倾覆验算满足:K0=2.191>1.500
倾覆稳定方程验算:
倾覆稳定方程满足:方程值=793.025(kN-m)>0.0

二、什么是半重力式挡土墙
重力式挡土墙是以挡土墙自身重力来维持挡土墙在土压力作用下的稳定.重力式挡土墙靠自重维持平衡稳定.半重力式挡土墙为了减少自身重量,有这些优点:
1、在墙背加入少量钢筋,以减薄墙身,节省圬工;
2、墙趾较宽,以保证基底宽度,必要时,在墙趾处设少量钢筋。
3、一般用于缺乏石料地区,并一般适用于低墙。
半重力式挡土墙一半靠自身重量、一半靠柔性结构来阻挡土的推力!
半重力式挡土墙计算
1)墙顶宽度,当墙身为混凝土浇筑时,不应小于0.4m;当为浆砌时,不应小于0.5m;当为干砌圬工时,不应小于0.6m。
2)应根据墙趾处地形情况及经济比较,合理选择重力式挡土墙墙背坡度。
3)衡重式路肩挡土墙的衡重台与上墙背相交处应采取适当的加强措施,提高该处墙身截面的抗剪能力。
4)半重力式挡土墙应按弯曲抗拉强度和刚度计算要求,确定立壁与底板之间的转折点数。端部厚度不应小于0.4m,底板的前趾扩展长度不宜大于1.5m。


更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考