台达伺服驱动器ASDA-B2接收到脉冲,有使能,电机不转,为何
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-04-01
如果您说脉冲的信号确认没问题的话,看看使能SER-ON有没有,伺服分内部使能和外部使能,一般内部使能都是需要用参数来调的,外部使能是通过24V供给。
追问
外部使能有接的24v内部使能咋看,怎么调,我就在实训场地
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/BRR0chPhW5PP045Bdc.html
相似回答
刚买的
台达ASDA-B2驱动器
装上不会动是那个参数不对请教大师
答:
左右极限 2-15 2-16 急停 2-17 要设置
还有伺服使能
2-10也要
我有一台
台达ASDA-B2
跟踪
器,
工作时显示报警AL009,报警后不工作,应该...
答:
检查机械结构是否动作正常,负载过重或者堵转会导致009 另外也可能是编码器损坏
,这个你需要2-30该为1, 然后4-05不带载点动试试
台达伺服电机
报警是哪里的问题?
答:
是位置检出器异常
。解决方法如下:1、位置检出器接线错误百确认接线是否度遵循说明书内的建议线路。2、位置检出器松脱检视驱动器上CN2与位置检出器接头。3、位置检出器接线不良检查驱动器上的CN2与伺服电机位置检出器两端接线是否松脱。4、位置检出器损坏电机异常。台达伺服:台达ASDA交流伺服驱动器以掌握核...