三相异步电动机三角形接法功率电流之间矛盾

我公司有一水泵功率为37KW,额定电压是380V,三角形接法,因此以知条件我通过公式P=根号UI,求出它的线电流为56A,可是上面标注的额定电流为69.8A,为什么数值不相同!?
我看了几个水泵,算出来的线电流都小于额定电流!
而且,我利用三相负载功率的计算公式:P=P1+P2+P3,那么三角形接法,加在负载两端的电压为线电压380,套入公式,P=380*69.8+380*69.8+380*69.8
P=79.5KW
算出的功率与标示功率远远不相符!
哎,矛盾啊,希望高人指点迷津!

你用的公式不对.应该是P=U*I*cosφ,其中U和I是线电压和线电流,cosφ是功率因数,由此求出的额定电流应该是相同的.而下面算功率的时候同样没有考虑功率因数的问题,所以算出的结果不对.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-01-03
如果用电器的功率因数为1,比如37千瓦电炉,那么电流56A正确。
但是,感性负载如电动机,其功率因数在0.8左右,则电流就大了。
这台电机的功率因数约:56.214/69.8=0.806,
所以,标注的额定电流为69.8A很正常。

电机上应该标注有功率因数,用你算出来的电流除以该电机的功率因数,就得额定电流了:56.214/0.806=69.74安
第2个回答  2009-01-03
在电机上你用P=UI是算不准它的电流!因为它还有<功率因素>和<工作效率>,你要求它的电流就应该是I=P除Ux0.85<功率因素>x0.85<工作效率>这样算出来才是准确的电流.我一般都是这样子算的,直接用它的功率X2,这样最快了!相差不会很大+_5左右.我经常搞安装的.这样的话就很快知道它要用多大的线,多大的开关了.
第3个回答  2009-01-03
额定电流是指你的电机正常的工作电流范围,如果超过这个值的话 就属于过载,所以你算的电流不一定要等于额定电流
一般电机运行时不会达到满负荷的,如果满负荷长时间运行的话 电机会因过热跳闸,你现在算出来的电流是工作的实际值 只要小于额定电流的范围就是正常的
第4个回答  2009-01-03
额定电流是最大使用电流,你的电流是正常的。