填充墙墙面裂缝防治措施,关键从原材料和施工工艺两方面控制。
填充墙墙面裂缝防治措施如下:
1、原材料方面
(1)砌块采用轻集料混凝土砌块时,保证出厂时间满足静停期的要求,也就是养护龄期,确保砌块进行砌筑时干缩完成。如果砌块没有完成干缩之前就砌筑成型,由于砌块的继续收缩变形将会引起墙面裂缝的产生;
(2)砌筑砂浆稠度控制不好、含水多时,或者配合比控制不好,水泥过多时,会引起砂浆凝结过程中收缩过大,产生裂缝。
2、施工操作
(1)按照规范要求,对需要提前湿润的砌块,进行洒水湿润;
(2)砌体砌筑完成后,按照砌体规范要求,满足静停期限的要求;
(3)抹灰前,对墙体基面进行预刷浆处理,并按照设计要求铺设防裂网(有玻璃纤维网和钢丝网),并检查挂网接缝和覆盖情况。
扩展资料
根据《砌体结构工程施工质量验收规范》对填充墙规定如下:
9.1.1 本章适用于烧结空心砖、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块等填充墙砌体工程。
9.1.2 砌筑填充墙时,轻骨料混凝土小型空心砌块和蒸压加气混凝土砌块的产品龄期不应小于28d,蒸压加气混凝土砌块的含水率宜小于30%。
9.1.3 蒸压加气混凝土砌块在运输及堆放中应防止雨淋。
9 .1. 4 吸水率较小的轻骨料混凝土小型空心砌块及采用薄灰砌筑法施工的蒸压加气混凝土砌块,砌筑前不应对其浇(喷)水湿润;在气候干燥炎热的情况下,对吸水率较小的轻骨料混凝土小型空心砌块宜在砌筑前喷水湿润。
9.1.5 采用普通砌筑砂浆砌筑填充墙时,烧结空心砖、吸水率较大的轻骨料混凝土小型空心砌块应提前 1d~ 2d 浇(喷)水湿润。蒸压加气混凝土砌块采用蒸压加气混凝土砌块砌筑砂浆或普通砌筑砂浆砌筑时,应在砌筑当天对砌块砌筑面喷水湿润。块材湿润程度应符合下列规定:
(1)烧结类块材的相对含水率宜为60%~70%;
(2) 非烧结类块材的相对含水率宜为33%~50%;
(3)砌筑上墙块材的含水率不得为饱和含水率。
注:采用“干砌法”施工的蒸压加气混凝土砌块,不需对其浇(洒)水湿润。
参考资料来源:百度百科-填充墙