装机容量怎么计算

我是一位刚参加工作的技术人员,搞电气设计。有原来的老产品我觉得老工程师计算装机容量有问题,比实际值大好多。但我又没有充分的理由,说服他们。设备的情况是这样的:直流电机110KW,三相异步电机22KW、7.5KW、5个220W、加热单相功率44KW、三相加热功率40KW,其他一部分弱电,请高手指教!感谢!

电动机的功率均称为轴功率,即输出的功率,那么由于有效率、功率因数存在,电机从电网中吸收的视载功率为轴功率(有功功率)+电机损耗(有功功率)+无功功率。其它设备也需考虑损耗,再加上需考虑电器会出现过载状态或事故状态,因此计算的装机容量肯定大于实际值
希望朋友能够明白啊!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-02-22
电动机的功率均称为轴功率,即输出的功率,那么由于有效率、功率因数存在,电机从电网中吸收的视载功率为轴功率(有功功率)+电机损耗(有功功率)+无功功率。其它设备也需考虑损耗,再加上需考虑电器会出现过载状态或事故状态,因此计算的装机容量肯定大于实际值。
第2个回答  2019-08-17
条件不够,计算结果很困难,根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。
即:β=S/Se
式中:S计算负荷容量(kVA);Se变压器容量(kVA);β负荷率(通常取80%~90%)
第3个回答  2012-06-09
装机容量就是将所以用电设备,只要是安装在用电线路上,统统加起来的总和就是装机容量。本回答被网友采纳