33问答网
所有问题
高层建筑楼梯间透光
做16层商住楼设计 住宅部分点式的不足500平米
老师说逃生楼梯要剪刀式 而且楼梯间要透光
有必要么
如果楼梯靠墙户型就不好布置 机械排烟成本要高多少?
很多点式楼是核心是电梯楼梯的,结构户型都较好布置..
举报该问题
推荐答案 2009-02-23
绝对有必要,你去看看高层建筑防火规范。
6.2.3 单元式住宅每个单元的疏散楼梯均应通至屋顶,其疏散楼梯间的设置应符合下列规定:
6.2.3.1 十一层及十一层以下的单元式住宅可不设封闭楼梯间,但开向楼梯间的户门应为乙级防火门,且楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风。
6.2.3.2 十二层及十八层的单元式住宅应设封闭楼梯间。
6.2.3.3 十九层及十九层以上的单元式住宅应设防烟楼梯间。
6.2.4 十一层及十一层以下的通廊式住宅应设封闭楼梯间;超过十一层的通廊式住宅应设防烟楼梯间。
6.2.5 楼梯间及防烟楼梯间前室应符合下列规定:
6.2.5.1 楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上,除开设通向公共走道的疏散门和本规范第 6.1.3条规定的户门外,不应开设其它门、窗、洞口。
6.2.5.2 楼梯间及防烟楼梯间前室内不应敷设可燃气体管道和甲、乙、丙类液体管道,并不应有影响疏散的突出物。
6.2.5.3 居住建筑内的煤气管道不应穿过楼梯间,当必须局部水平穿过楼梯间时,应穿钢套管保护,并应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》的有关规定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/BWR0Pd4W.html
其他回答
第1个回答 2009-02-23
按照《高层民用建筑设计防火规范》第6.1.1条的规定,如果设为防烟楼梯间,因它的住宅部分不足500,远小于规范要求的650平方米,可只设一座楼梯间,剪刀楼梯间仅是必须设两个疏散出口时的变通设置方式,但必须考虑楼梯间及前室的排烟问题,可采用自然排烟或机械排烟,你的老师所说的“透光”还应透气,这是自然排烟方式,通常设可开启外窗。如果不能自然排烟的话,则应上正压送风或机械排烟,建筑成本就高了。本回答被提问者采纳
相似回答
高层建筑楼梯间透光
答:
6.2.3 单元式住宅每个单元的疏散楼梯均应通至屋顶,其疏散
楼梯间
的设置应符合下列规定:6.2.3.1 十一层及十一层以下的单元式住宅可不设封闭楼梯间,但开向楼梯间的户门应为乙级防火门,且楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风。6.2.3.2 十二层及十八层的单元式住宅应设封闭楼梯间。6....
楼梯
照明设计规范有哪些?
答:
采用盒式荧光灯吸顶安装或格栅式荧光灯嵌顶均匀布置。此种方式的照度较高,适用于办公、科研、教学类建筑的内走廊(外走廊宜采用密闭防尘型),用以营造明亮高效的照明环境。采用利用系数法可以很方便地计算出走廊和
楼梯间
的平均照度。除了上述三种方式,有些特殊
建筑物
的走廊还应考虑特殊的需要。如医院病...
从风水角度分析
楼梯间
顶上将一块玻璃
透光
好吗
答:
从风水角度讲不好,跑财气。建议使用彩钢瓦。如果是单独