33问答网
所有问题
50KW的变频器是否有100A的电流流过
如题所述
举报该问题
推荐答案 2009-02-23
不一定,只有接在50KW的电机上面,而且输出频率是50Hz的情况下,电流才会是100A左右。
没有50KW的变频器,只有45KW和55KW的型号。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/BWR54R4R.html
其他回答
第1个回答 2009-02-23
按照正常情况是这样的。
但是好像没有50KW的变频器。
第2个回答 2009-02-23
首先没有50KW的变频器。其次,变频器通过电流大小受自身上线控制,但同时是取决于所带符合大小的。负荷是与电流成比例的。
相似回答
一百
一十千伏安电机用
变频器
控制需要多少多大的平方线?
答:
以
50千瓦
电机为例,选择电缆和接触器的方法 首先选电缆,
50KW
电机,额定
电流
大约
100A
。按“十下五,百上二,二五三五四三界”的口诀计算电缆截面积的话,35平方铝线载流量为105A,铜线升降算,就是25平方的铜线,也就是说,选25平方铜线就可以胜任,但考虑到电机会长期运行,为了不发热,我建议他用35...
50KW
电机用什么线
答:
25平方的铜线,首先50KW电机,额定电流大约100A
。按“十下五,百上二,二五三五四三”的口诀计算电缆截面积的话,35平方铝线载流量为105A,铜线升降算,就是25平方的铜线,也就是说,选25平方铜线就可以胜任。但考虑到电机会长期运行,为了不发热,建议用35平方铜线。当然,星三角降压启动从接触器到电...
50kw
用多大的三相空开?
答:
50KW
电机
电流100A
,50KW三相四线用电135A, 配置空气开关容量:额定电流*1.5-2倍 。根据三相电功率的计算公式:P=1.732 x 380 x I x 0.8(功率因数)电流 I =50000 /1.732 x380 x 0.8 I≈95A 再根据这个电流选择空开。应该选择120A~160