1.0的铜线可以带多少千瓦?

如题所述

1平方铜线可以承受7.5A电流,大约1600瓦。

1平方铝线可以承受5A电流,大约1100瓦。

电缆选择的原则是【简单算法】:

10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载流量

相应的截面积100mm2以上乘以乘以2

扩展资料:

力学性能

抗拉强度:≥315

伸长率:≥30

注 :除制锁、钟用线材外的其他线材的室温拉伸力学性能

试样尺寸:直径>2.0~4.0

参考资料来源:百度百科-铜线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-09-15
  1.0的铜线可以带3千瓦(单相)或7.5千瓦(三相)。
  根据口诀,1.0的铜线其安全载流量相当于1.5平方铝线的安全载流量。1.5平方铝线的安全载流量为其截面积的9倍,即1.5x9=13.5A。所以1.0平方的铜线其安全载流量为13.5A。其对应的功率为:
  P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x13.5x0.85=7.5kW(用三相电计算,功率因数取0.85)
  如果是单相电,则P=UI=0.22x13.5=3kW(单相市电)
  铝电缆的安全载流量口诀为:
  二点五下乘以九,往上减一顺号走。
  三十五乘三点五,双双成组减点五。
  条件有变加折算,高温九折铜升级。
  穿管根数二三四,八七六折满载流。
  口诀第一句意思是:2.5平方及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量为截面数的9倍。如2.5平方导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4平方及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
  口诀第二句意思是:35平方的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50平方及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5,即50、70平方导线的载流量为截面数的3倍,95、120平方导线的载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
  口诀第三句意思是:口诀适用的条件为“铝芯绝缘线、单根明敷、环境温度25℃”。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16平方铜线的载流量,可按25平方铝线的载流量计算。
  口诀第四句意思是:在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量按口诀中载流量(单根敷设)的80%、70%、60%计算。
第2个回答  推荐于2017-09-27
1平方铜线可以承受7.5A电流,大约1600瓦。
1平方铝线可以承受5A电流,大约1100瓦。

电缆选择的原则是【简单算法】:
10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载流量
相应的截面积100mm2以上乘以乘以2
16mm2、25mm2乘以4
35mm2、50mm2乘以3
70mm2、95mm2乘以2.5
如果导线穿管乘以系数0.8(穿管导线总截面积不超过管截面积的百分之四十)
高温场所使用乘以系数0.9(85摄氏度以内)
裸线(如架空裸线)截面积乘以相应倍率后再乘以2(如16mm2导线:16*4*2)
以上是按铝线截面积计算
铜线升级算是指1.5mm2铜线载流量等于2.5mm2铝线载流量,依次类推
第3个回答  2013-09-13
一平方,三千瓦,追问

准确吗?

追答

不准确,220与380有区别,按照一平方六个电流比较可靠

追问

220的可以带多少千瓦

追答

两千瓦不到比较可靠

第4个回答  2013-09-13
几百瓦追问

太给力了,你的回答完美解决了我的问题!

追答

空调1500w都得用3.0以上,2.5久了都发热,1.0最好别过500w

追问

谢谢

本回答被提问者采纳