这个三相漏电保护器怎么接线

这个三相漏电保护器怎么接线:我现在只要一接零线(N)端就跳闸,如果不接这线,还有漏电保护作用吗?

进出线为三火一零,零线接N极。黄,绿,红分别是A、B、C相线,蓝线是中性线。三相四线漏电保护器入端必须接零线N。由图中可知,零线N必须接入开关内,并与3根火线一起通过电流互感器一次线圈。正常工作时,三根火线流入的电流矢量和等于流出的零线电流,电流互感器的次级没有电流。如果不接零线,就会有剩余电流,电流互感器次级就会感应出电流,推动脱扣机构动作,空开跳闸。

    漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。

    漏电保护器可以按其保护功能、结构特征、安装方式、运行方式、极数和线数、动作灵敏度等分类,这里主要按其保护功能和用途分类进行叙述,一般可分为漏电保护继电器、漏电保护开关和漏电保护插座三种。

    漏电保护器在反应触电和漏电保护方面具有高灵敏性和动作快速性,这是其他保护电器,如熔断器、自动开关等无法比拟的。自动开关和熔断器正常时要通过负荷电流,他们的动作保护值要避越正常负荷电流来整定,因此他们的主要作用是用来切断系统的相间短路故障(有的自动开关还具有过载保护功能)。而漏电保护器是利用系统的剩余电流反应和动作,正常运行时系统的剩余电流几乎为零,故它的动作整定值可以整定得很小(一般为mA级),当系统发生人身触电或设备外壳带电时,出现较大的剩余电流,漏电保护器则通过检测和处理这个剩余电流后可靠地动作,切断电源。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-15
你好
这个是三相四线的漏电保护开关,应有N线,要不起不了漏电保护的作用。接线方式就是参考漏电保护表面的电路接线图。
你说跳闸的现象是不是没有按下那个小蓝色的按钮啊?它一跳闸就会弹出来的,再合闸就要先把它按下去。如果不是这个原因,你可以用万用表测下负荷端子间有没有短路现象。
个人看法,希望对你有帮助!追问

我首先把零线接到了N端上,我一推这闸就跳,然后我按下那个小蓝色的按钮,再推还是跳闸,如此反复,谢谢。

本回答被网友采纳
第2个回答  2018-08-06
凡是过漏保的负载,必须用过漏保出来的零线,不能接在漏保前面的零线上,否则会跳闸。
第3个回答  2020-03-11
第4个回答  2014-09-08
没漏电保护作用