开了开关后灯头的火线端有电。灯是好的。灯不亮,求大神分析什么原因?

有一天开灯的时候听到一声响就跳闸了。然后我把灯卸了之后合上闸。本以为是灯坏了,就去换了新灯泡。灯是好的。我让别人给我试了。但是上到我家就是不亮。打开灯的开关后用测电笔测灯头里的火线端是有电的。另一端螺纹的没电。
我自己也分析了一下。应该证明线路都没有问题的吧。而且灯也是好的。但为什么不亮呢。求大神电工师傅帮我分析一下。我回去了再去捣鼓一下。谢谢了

1 螺旋灯头中间的一片连接片被灯头压得太低了,新灯泡拧上后火线实际上没有接通灯泡,在关断电源的情况下,将弹片用电笔向外挑起来一点,试试看;
2 用为前面曾发生跳闸,电源可能曾短路,导致零线烧断,这样,即使火线有电,但却零线不成回路灯不亮,切断电源后检查灯头两接线是否完好;否则检查该灯线路零线是否已断开。追问

第一种情况我用了。还是不行。
我准备去找人借个万用表测一下
谢谢了

追答

另用一根电线(单线即可),一端接灯头零线,另一端接到正常供电的插座零线上,如果灯能正常点亮,那就是原来线路上零线故障了;若还不能点亮,那就是火线开关触点或线路因电流大跳闸时导致阻值增大,相当灯泡串联了一个大电阻,灯泡两端得到的电压因此下降而导致不能正常点亮。确实,操作要注意安全。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-06-16
拿万能表看有多少伏的电 测不出来就是零线开了追问

家里条件有限。只有电笔。起子。钳子。电工胶带

第2个回答  2014-06-16
有一天开灯的时候听到一声响就跳闸了,但是灯泡是好的。这个说明你的你的线路或开关有短路后的跳闸。先查下开关,保险点话,把总闸关掉,再关灯泡这个开关,拆下开关下桩头线,再送电,然后检查开关出线分合前有无电指示,这个是排除开关有无故障。然后就是检查线路,这个自己查了。还有跳闸时有没有闻到焦味,这个也是查故障的一个办法。
如果你没有维修资质话,还是请电工维修,这个危险的。追问

回去后按你说的再检查一下。谢谢你了。

第3个回答  2014-06-16
灯座那儿,螺丝拧紧试试
第4个回答  2014-06-16
检查零线