电力装置的电测量仪表装置设计规范 GBJ63-90
第二节 电能计量装置的精确度等级
第3.2.1条 有功电度表的精确度等级,应按下列要求选择:
一、月平均用电量1×106kW·h及以上的电力用户电能计量点,应采用0.5级的有功电度表。
二、下列电力装置回路,应采用1.0级的有功电度表:
1.发电机;
2.主变压器;
3.需考核有功电量平衡的送配电线路;
4.火力发电厂中,厂用电的总计量点;
5.月平均用电量小于1×106kW·h,在315kVA及以上的变压器高压侧计费的电力用户电能计量点。
三、下列电力装置回路,应采用2.0级的有功电度表:
1.在315kVA以下的变压器低压侧计费的电力用户电能计量点;
2.75kW及以上的电动机;
3.仅作为企业内部技术经济考核而不计费的线路和电力装置回路。

注:0.5 级电能表充许误差为+0。5%到-0。5%之间1.0级2.0级依此类推。
另外DL/T448-2000《电能计量装置技术管理规程》上也有相关介绍。
你家电表误差应为+2%到-2%之间。