多层楼房(六层)如何采用外控吊线法进行楼层测量放线,标高如何传递。

每次都以底层为基准那么为何又要每层在角柱侧面弹垂直墨线?起什么作用?标高用钢尺依次上量时量在钢筋上吗,那样的话钢尺不就不垂直了吗?是不是可以忽略?还有,砼浇筑前要用到标高,圈梁模板已支好,如何上量标高?吊线法可不可以用手拿线锥用眼睛看,就是三点一线,这需要练习吧?

1、一般情况下是在预先选好的内控点位置上预埋钢板,用经纬仪在钢板上找出交点,刻痕,做为竖向投测轴线的基点,然后用大线锤怎样往上吊比较方便。用线锤尖对准轴线的基点,当线锤对准基准点时,用对讲机通知楼层上人员定位。在对准下方吊锤时,对点人员要从两个相互垂直的方向观测吊锤尖部与钢板的点位差值,并通知楼上人员及时调钢丝线中的位置,当从两侧方向锤尖与十字中都重合时,可通知上层定点。 至于钢丝线的弹力问题确实是存在的,关键是在于楼层上的放钢丝线的绞线轮要经过特制,可以进行微小高度调整,并能可靠的锁定,这样放线时就比较方便了。
2、高层因层高高及有外脚手架,故线锤法及外控法均不适宜,可采用内窥法.即在每个楼层的同一位置留两个预留孔,通过这两个孔将下面楼层的轴线引上来,如留3个孔的话,经纬仪都可不用,仅线锤和钢尺就可完成放线。
3、+-0.000以下采用外空法,即打好控制桩,用经纬仪投测轴线.+-0.000以上采用内控法,即用经纬仪将控制轴线投测到首层平面上,首层平面在可通视的位置上预埋钢板,用经纬仪在钢板上找出交点,刻痕,做为竖向投测轴线的基点,然后用铅垂仪以此点向上可引测轴线n层. 高层放线普遍用的就是内控法。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-02-01
楼的两端A端1楼测2楼的 2楼测3楼的 当然是在3楼没完全盖好之前
盖好了就从外部测量但是再高点不知道怎么弄 我只知道高层里有种测量垂直度的激光仪器 似乎也可以干这个活
我记的我上次去实习好像就这么干的。。本回答被提问者采纳
第2个回答  2009-02-01
采用外控吊线法进行楼层测量放线,首先在基础层顶面的四大角的纵横侧面测放出轴线及标高控制点,轴线控制用红油漆三角标加垂直墨线,水平标高用红三角加水平墨线,以后的上部结构就以此点用铅垂往上垂引各楼层的轴线,再用钢尺按图示量取各开间、进深尺寸,起一层就把纵横轴线准确地引测到柱侧面上弹上垂直墨线,以后以此传递都要以底层基准点校核,标高用钢尺依次上量。
注意;用铅垂往上垂引测四大角轴线点时,选择早晨无风时,这样误差小。
第3个回答  2009-02-01
依次上量
相似回答