一级配电箱二级配电箱有什么区别

如题所述

1、原理不同:一级配电箱就是从变压器引入三相电源,地线,零线;二级配电箱是从一级配电箱电源线至临时用电

2、适用场地不同:一级配电箱是施工用电配电柜作建筑工地施工用电用;二级配电箱是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计符的。它们都符合建设部门有关施工用电规范标准。

3、总路不同:一级配电箱内的开关均应采用刀熔开关(或漏电保护开关)。引入、引出线应穿管并有防水弯。二级配电箱总路是总隔离搭配总路熔断路器或断路器。

4、设计不同:一级配电箱采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接;二级配电箱采用内外门设计,外表喷塑。

5、剩余电流不同:一级配电箱剩余电流动作装置的额定动作电流在300~500ma;二级配电箱要求剩余电流动作保护的额定动作电流在100~300ma。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-01-12

一级配电箱:就是从变压器引入三相电源,地线,零线的配电箱。

施工用电配电柜作建筑工地施工用电用,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计符合建设部门有关施工用电规范标准。

全套产品能组成完整施工用电三级保护系统、达到一机一闸一保护的目的,非常适合各类达标工程采用。一级柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量系统,安全美观,防雨箱顶适合野外工作。

二级配电箱:就是从一级配电箱电源线至临时用电的配电箱。

适用建筑工地施工用电,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护系统、达到一机一闸一保护的目的。

二级箱采用内外门设计,外表喷塑.安全美观,防雨箱顶适合野外工作,要离地1.5M放置。

扩展资料

配电箱一级、二级、三级的区别:

1、一级配电箱:就是从变压器引入三相电源,地线,零线。

2、二级配电箱:就是从一级配电箱电源线至用电点附近。

3、三级配电箱:就是电器设备自身的控制柜。

在大的配电系统中,为了用电安全和检修方便,送电势分级进行的。

譬如:一个居民楼。有5个单元,那么,给这个楼送电的总配电箱就是一级配电箱,然后,通过一级配电箱,再分出5个支路分别给5个单元,在每个单元的配电箱就是二级配电箱,然后,通过单元配电箱再分数个支路到住户家中,住户家中的配电箱就是三极配电箱。

参考资料来源:

百度百科-一级配电箱

百度百科-二级配电箱

第2个回答  2018-07-15

配电箱一级、二级的区别:

二级箱采用内外门设计,外表喷塑.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。

二级配电箱要离地1.5M放置

总开关60A——DZ47-63 100A

照明开关16A——DZ47-63 16A 两相漏电开关

空调1.5P—20A——DZ47-63 20A两相漏电开关

电热水器8000W+洗衣机——DZ47-63 60A两相漏电开关(因为没有40A的开关,只有32A的)

插座开关16A ——DZ47-63 16A

主要用电器为冰箱、电磁炉、微波炉

空调开关需要更换,总开关也需要更换。

总开关不用带漏电。分支开关带漏电保护最好。因为人体通过30mA用致命危险。漏电开关的动作电流是15—30mA

目前市内配电用线一般都是4平方的,有点已经用到6平方的。最好把2.5平方的换掉。

三、用途

配电箱具有体积小、安装简便,技术性能特殊、位置固定,配置功能独特、不受场地限制,应用比较普遍,操作稳定可靠,空间利用率高,占地少且具有环保效应的特点。是指挥供电线路中各种元器件合理分配电能的控制中心,是可靠接纳上端电源,正确馈出荷载电能的控制环节,也是获取用户对供电质量满意与否的关键。提高动力配电箱的操作可靠性,是创优质工程的目标。

配电箱的用途:合理的分配电能,方便对电路的开合操作。有较高的安全防护等级,能直观的显示电路的导通状态。

四、注意事项

(1)施工用电配电系统应设置总配电箱、分配电箱、开关箱,并按照“总-分-开”顺序作分级设置,并形成“三级配电”模式。

(2)施工用配电系统各配电箱、开关箱的安装位置要合理。总配电箱要尽量靠近变压器或外电源处,以便电源的引入。分配电箱应尽量安装在用电设备或负荷相对集中的中心地带,确保三相负荷保持平衡。开关箱安装的位置应视现场情况和工况尽量靠近其控制的用电设备。

(3).保证临时用电配电系统三相负荷平衡,施工现场的动力用电和照明用电应形成两个用电回路,动力配电箱与照明配电箱应该分别设置。

(4)施工现场所有用电设备必须有各自的专用的开关箱。

(5)各级配电箱的箱体和内部设置必须符合安全规定,开关电器应标明用途,箱体应统一编号。停止使用的配电箱应切断电源,箱门上锁。固定式配电箱应设置围栏,并有防雨防砸措施。

(6).配电箱与配电柜的区别。根据GB/T20641-2006 《低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求》

配电箱一般是家庭用的,而配电柜则多用在集中供电中,比如说工业用电和建筑用电等,配电箱和配电柜都属于成套设备,配电箱属于低压成套设备,配电柜有高压有低压。

百度百科--配电箱

第3个回答  2020-06-11
关于配电箱的问题真的是问得非常专业,一般人还真的没办法解答上的问题,刚好遇到了,的一个好朋友是做电工的,向他请教了,从一级配电箱到二级配电箱到三级配电箱,他全部都解释得很清楚了。要认真看看,不过不太清楚学习配电箱的知识有什么用处。
临时用电就是在某个地方施工需要用电,一级配电箱就是从变压器引入三相电源,地线,零线。
二级配电箱;就是从一级配电箱电源线至临时用电,
三级配电箱;就是电器设备自身的控制柜。
一级配电箱:施工用电配电柜作建筑工地施工用电用,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计。符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护纟统、达到一机一闸一保护的目的,非常适合各类达标工程采用。一级柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量纟统。安全美观,防雨箱顶适合野外工作。
三级配电:即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱下设用电设备,形成三级配电。”两级保护“主要是指采用漏电保护措施,除在末级开关箱内加装漏电保护器外,还要在上一级分配电箱或总配电箱中加装一级漏电保护器,总体上形成两级保护。”一机、一闸、一漏、一箱、一锁“的原则,即严禁同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。
二级配电箱:适用建筑工地施工用电,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计。符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护纟统、达到一机一闸一保护的目的。二级箱采用内外门设计,外表喷塑。安全美观,防雨箱顶适合野外工作。
二级配电箱要离地1.5M放置
总开关60A——DZ47-63
100A
照明开关16A——DZ47-63
16A
两相漏电开关
空调1.5P—20A——DZ47-63
20A两相漏电开关
电热水器8000W+洗衣机——DZ47-63
60A两相漏电开关(因为没有40A的开关,只有32A的)
插座开关16A
——DZ47-63
16A
主要用电器为冰箱、电磁炉、微波炉
空调开关需要更换,总开关也需要更换。
总开关不用带漏电。分支开关带漏电保护最好。因为人体通过30mA用致命危险。漏电开关的动作电流是15—30mA
目前市内配电用线一般都是4平方的,有点已经用到6平方的。最好把2.5平方的换掉
安全技术防范系统工程图的绘制
为了提高安全防范系统的工程质量,必须做好安全防范系统工程图的绘制。
工程图的设计和绘制必须与有关专业密切配合,做好电源容量的预留,管线的预埋和预留,以保证以后能顺利穿线和系统调试。
工程图的绘制应认真执行绘图的规定,所有图形和符号都必须符合公安bu颁布的”安全防范系统通用图形符号“的规定,以及”工业企业通讯工程设计图形及文字符号标准“.不足部分应补充并加以说明。绘图要清晰整洁,字体规整,原则上要求书写宋体字,力求图纸简化,方便施工。既详细而又不烦琐地表达设计意图。
绘制图纸要求主次分明,应突出线路敷设。电器元件和设备等为中实线,建筑轮廓为细实线,凡建筑平面的主要房间,应标示房间名称,绘出主要轴线标号。
各类有关的防范区域,应根据平面图,明显标出,以检查防范的方法以及区域是否符合设计要求,探测器及摄象机布置的位置力求准确,墙面或吊顶上安装的设备要标出距地面的高度(即标高)。相同的平面,相同的防范要求,可只绘制一层或单元一层平面,局部不同时,应按轴线绘制局部平面图。
比例尺的规定:凡在平面图上绘制多种设备,而数量又较多时,宜采用1:100.但面积很大,设备又较少,能表达清楚的话可采用1:200.
剖面图复杂的宜用1:20,1:30,甚至1:5.以比例关系细小部分清晰度而定。
施工图的设计说明力求语言简练,表达明确。凡在平面图上表示清楚的不必另在说明中重复叙述。凡施工图中未注明或属于共性的情况,以及图中表达不清楚者,均需加以补充说明。如防范区域、空间防范的防范角等。单项工程可以在首页图纸的右下方,图角的上侧方列举说明事项。如一系统子项较多,属于统一性的问题,均应编制总说明,排列在图纸的首页。说明内容一般按下列顺序:探测器、摄像机等前端设备的选用、功能、安装;
报警控制器和视频矩阵切换主机等中心控制设备的功能、容量、特点及安装;
管线的敷设,接地要求,做法。室外管线的敷设,电缆敷设方式等。
设计图纸的规定
(1)
防范系统的总平面图
标出防范系统在总建筑图中的位置,标出监控范围、控制室的位置,传输线的走向,系统的接地等。
(2)
系统图
确定完成安防任务的设备和器材的相互联系,确定探测器、摄像机和中心控制设
备的性能、数量,以及安装的位置。
确定报警控制器和视频切换控制器的功能、容量。
确定所有主要设备的型号、数量、性能、技术指标,以满足定货要求。
(3)
每层、每分部的平面图
确定探测器和摄像机的安装位置,注明标号,确立传输线的走向,管线数量,管
线埋设方法以及标高。有可能的话绘出探测器及摄像机的探测区域或范围。
(4)
主要设备材料表
(5)
复杂部位安装的剖面图
三级配电是指总配电箱、分配电箱、开关箱。两级保护是指:总配电箱和开关箱装漏电保护。
三级配电指:现场施工用电必须做到配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱。
三级保护指:现场施工用电必须做到总配电箱、分配电箱和开关箱中均要安装漏电保护器。
关于配电箱的知识这块是很枯燥无味的,刚听好朋友说起来的时候也感觉像听天书一样,听不懂。别着急多看几遍就会懂的!如果还是不懂的话可以上一些电工论坛什么的再去了解下。
第4个回答  推荐于2017-09-29
从变压器低压端接至或分支接至到的第一个配电箱、柜均称为一级配电箱、柜。从一级配电箱、柜分路接至下一级配电箱、柜的称为二级配电箱、柜。这时如果从二级进线分支接至一台配电箱、柜它还称为二级配电箱、柜。不称为三级配电箱、柜。从二级配电箱、柜分路接至下一级配电箱、柜称为三级配电箱、柜。这时如果从三级进线分支接至一台配电箱、柜它还称为三级配电箱、柜。不称为四级配电箱、柜。本回答被提问者和网友采纳