怎么知道自己工程桩的类型

我们基础为工程桩,我经理认为我们桩为端承桩,设计认为是摩擦桩。谁对谁错怎么知道。

  工程桩的类型:
  一.常见工程桩基形式

  (一)按承台位置的高低分
  1、高承台桩基础——承台底面高于地面,它的受力和变形不同于低承台桩基础。一般应用在桥梁、码头工程中。
  2、低承台桩基础——承台底面低于地面,一般用于房屋建筑工程中。
  (二) 按承载性质不同
  1、端承桩——是指穿过软弱土层并将建筑物的荷载通过桩传递到桩端坚硬土层或岩层上。桩侧较软弱土对桩身的摩擦作用很小,其摩擦力可忽略 不计。
  2、摩擦桩——是指沉入软弱土层一定深度通过桩侧土的摩擦作用,将上部土不甚密实,桩相对于土有一定的相对位移时,即具有摩擦桩的作用。
  (三)按桩身的材料不同
  1、钢筋混凝土桩可以预制也可以现浇。根据设计,桩的长度和截面尺寸可任意选择。
  2、钢桩 常用的有直径250~1200mm的钢管桩和宽翼工字形钢桩。钢桩的承载力较大,起吊、运输、沉桩、接桩都较方便,但消耗钢材多,造价高。我国 目前只在少数重点工程中使用。如上海宝山钢铁总厂工程中,重要的和高 速运转的设备基础和柱基础使用了大量的直径914.4mm和600mm,长 60mm左右的钢管桩。
  3、木桩目前已很少使用,只在某些加固工程或能就地取材临时工程中使用。在地下水位以下时,木材有很好的耐久性,而在干湿交替的环境下,极易腐蚀。
  4、砂石桩主要用于地基加固,挤密土壤。
  5、灰土桩主要用于地基加固。
  (四)按桩的使用功能分
  1、竖向抗压桩
  2、竖向抗拔桩
  3、水平荷载桩
  4、复合受力桩
  (五)按桩直径大小分
  1、小直径桩 d ≤250mm
  2、中等直径桩 250mm< d < 800mm
  3、大直径桩 d ≥ 800mm
  (六)按成孔方法分
  1、非挤土桩 泥浆护壁灌筑桩、人工挖孔灌筑桩,应用较广。
  2、部分挤土桩 先钻孔后打入。
  3、挤土桩,打入桩。
  (七)按制作工艺分
  1、预制桩
  钢筋混凝土预制桩是在工厂或施工现场预制,用锤击打入、振动沉入等方法,使桩沉入地下。
  2、灌筑桩又叫现浇桩,直接在设计桩位的地基上成孔,在孔内放置钢筋笼或不放钢筋,后在孔内灌筑混凝土而成桩。与预制桩相比,可节省钢材,在持力层 起伏不平时,桩长可根据实际情况设计。
  (八)按截面形式分
  1、方形截面桩制作、运输和堆放比较方便,截面边长一般为250~550mm。
  2、圆形空心桩是用离心旋转法在工厂中预制,它具有用料省,自重轻,表面积大等特点。国内铁道部门已有定型产品,其直径有300mm、450mm和550mm,管 壁厚80mm,每节长度自2m~12m不等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-11-03
看桩基础设计的计算书,不同的类型受力计算采取的公式也不同,一般来说设计都是对的。如果看图纸的话不一定准确,摩擦端承桩、端承摩擦桩很相似。纯粹的端承桩桩底是进入持力层的,桩身周边的土体基本上没有什么作用(土体很差、很松或很软),摩擦桩桩身一般比较长,桩径比较大,桩底一般没有牢固的持力层。追问

我们图纸设计说进入持力层1d,但是在图纸会审中,结构设计的说这是摩擦桩,冲到持力层还要按照调整系数往下冲。我想知道这该怎么确定谁对谁错。从哪可以找出依据,为什么图纸明明写着进入持力层1d,设计还是不认可。

追答

进入持力层也不一定是端承桩,主要还是根据计算来确定,你可以再看看地质勘探报告,桩长范围内的土体能否达到端承桩的要求,进入持力层1d不是端承桩,是为了使桩头嵌入岩层保证桩不会在受力状态下滑移。
个人观点:管他什么桩,设计多少就打多少就可以了。退一万步来说,就算是设计说错了也不必要一定在公开的场所要求设计认错,你如果有时间可以按照地质勘探报告自己试着计算一下桩的承载力。