变压器星形接法与三角形接法的区别

很想知道,请大家帮帮忙,谢谢:)

1、有无中性点区别

星接(Y)接法可以有中性点引出;三角形(D)接法无法有中性点引出

2、、电流电压区别

星接(Y)接法:线电流与相电流相等;线电压是相电压的根号3倍;有二种电压值,有零线,如380V和220V两种电压。

三角形(D)接法:线电压与相电压相等;线电流是相电流的根号3倍;只有一种电压,没有零线。

3、电动机接法选择区别

是三相电机,单相电机没有以上两种接法的说法。一般3KW以下的电动机星型接法的较多,3千瓦以上的电动机一般都角型接法;按规定,大于15kw的电动机需要星型启动角型运行,以降低启动电流。

还有小型电动机角型启动的,如果要接在三相220V电源电压上,必须接成星型。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-08-24

变压器星形接法与三角形接法的区别:有无中性点、三次谐波及零序电流在三角形内的流通性、电流电压不同、适用性不同。

一、有无中性点:

星接(Y)接法可以有中性点引出;三角形(D)接法无法有中性点引出。

二、三次谐波及零序电流在三角形内的流通性:

星接(Y)接法三次谐波及零序电流不能在内部流通;三角形(D)接法三次谐波及零序电流在三角形内可以流通,对其他线圈没有影响。

三、电流电压:

星接(Y)接法:线电流与相电流相等;线电压是相电压的根号3倍;有二种电压值,有零线,如380V和220V两种电压。

三角形(D)接法:线电压与相电压相等;线电流是相电流的根号3倍;只有一种电压,没有零线。

四、适用性:

星形(Y)接法:一般用于配电网输出,便于用户选择电压。

三角形(D)接法:一般用于电力网络传输。

参考资料:百度百科 - Y型连接

百度百科 - 三角形连接

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-29
根据实际接线,一二次侧电压及符合要求,变压器一次高压侧侧通常连接为星形,而二次低压侧通常为三角形,其主要原因是作为高压侧的星形接法,根据相关算法,可以最大限度的限制系统及变压器本体故障时的故障电流,方便二次继电保护的保护动作,并与电力系统配套安排中性点运行方式,而如果高压侧为三角形则无法满足上述要求 。

变压器的原边和副边分别有:y型(星形),d型(三角形),z型(曲折形)等联接方式.原边为三角形副边为星形的接法,即d/yn接法的变压器.在二次侧(市电)三相负载不平衡时或只承受单相负载时,对应相一次侧电流通过绕组尾端直接通到另一根相线,再来加上其余量相的矢量和,铜损和电压调整率会更低.如果是星接则是同过星点与另两相形成串联回路生成矢量和,这样铜损及电压调整率应该会稍微大一点.当三相平衡时差别不大. 符合三项平衡怎么接都行,若是不平衡或是符合多为单项,推荐用星接。
第3个回答  2006-12-12
主要是输出电压的不同:当采用星形接法时,输出电压都等于变压器的相电压(设相电压为220V,那么此时输出电压就是220V);当采用三角形接法时,输出电压等于变压器的相电压的根号3倍(设相电压为220V,那么此时的输出电压为380V)
第4个回答  2019-12-23
星型接法出来的是相电压有中性点,三角形接法出来的是线电压