关于步进电机失速的问题:用单片机控制步进电机的时候,正常情况下步进电机的驱动电流在2A左右,当时当控制步进电机的速度在某一个范围内时,电机会失速甚至停转驱动电脑达到4A,请问这是什么原因导致的?

根据我们对电机的研究,电机失速要从两方面来分析:电机非常高的加速度是因为变频器有输入而输出地,还是没有输入值而自行有输出值的,这个需要用STATER中的TRACE功能来检测两个参数值R2050[2](控制字的连接参数)和R63(状态字的值)的值是否一致来判断若无输入值而直接有了输出值,则问题可能出在变频器内部或者是输出部分有外部干扰导致IGBT的相位角发生了变化;若有输入值,则问题可能在变频器内部,但更可能出在输入部分的干扰上,不知道能不能帮您解决问题呢?