已知有功计算负荷650KW,无功负荷800KW。功率因数0.9,求电容补偿量
怎么计算的
举报该问题
推荐答案 2010-06-30
Q=p*(tanφ1-tanφ2)
Q是无功功率 P是有功功率,可以用三角函数把cosφ1转换城tanφ1
同样cosφ2转换成tanφ2( tanφ=sinφ/cosφ sinφ*sinφ+cosφ*cosφ=1)
依照你所说的有功和无功可以把补偿前的功率因数求出来
cosφ1为补偿前功率因数=650*650/根号下(650*650+800*800)=0.63
cosφ2为补偿后的功率因数=0.9
带入公式计算得出Q=486Kvar
即是电容补偿量为486Kvar
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/R0445PBRh.html
其他回答
第1个回答 2010-06-30
有功负荷650KW,功率因数0.9时视在功率视在功率S=650/0.9=722kVA
有功计算负荷650KW,无功负荷800kVAR时视在功率S=650的平方加800的平方来开方=1037kVA
电容补偿量C=1037-722=415(KVAR)
第2个回答 2010-07-06
补偿容量662。78KVAR
并联电容约40mF
第3个回答 2010-06-29
至少需要补偿486kVAR(请注意无功的单位是千乏kVAR)
相似回答
谁知道以
无功功率,无功
电流
,功率因数
和电压为无
功补偿
控制量时的补偿...
答:
提高
功率因数
所需
补偿电容器
的
无功功率
的容量QK,可根据负载有功功率的大小,负载原有的功率因数cosφ1及提高后的功率因数cosφ来决定,其计算方法如下:设有功功率为P,无
电容器补偿
时的功率因数cosφ1,则由功率三角形可知,无电容器补偿时的感性无功功率为:Q1=Ptgφ1 并联电容器后,电路的功率...
有一工厂
负荷
在
650KW
左右需二十四小时全运行,请问配多大变压器?高压进...
答:
企业规模如果近期没有发展和扩建的可能,选用
800
KVA就可以了;如果在近二年内还有新增
负荷,
可以考虑选用1000KVA的变压器。但是无论如何选择变压器,其低压侧都要安装电容屏进行
无功补偿,
使其
功率因数
更高,用电更经济。选用800KVA的变压器,高压侧电流才43.19A,选用35平方毫米的就够用了,但需要计算电缆...
我矿
负荷800KW,
供电电压380V,供电距离300米,需要多大的电缆啊
,求
大侠帮...
答:
800kw,功率因数0.9
考虑
,计算
电流为1351A,300米电缆长度压降考虑,1600A,电缆铜芯YJV-0.6/1kV-3X300+1x150铜缆每相4根电缆并接供电,这么大的负荷建议在负荷安装变压器供电,因为供电距离远无功补偿和电缆载流量都不好解决,在负荷接近出安装1000的变压器