格力空调出风口处漏水,怎么解决?

我家的空调是格力牌子,前4年安装上了空调,每次到夏季用空调前清理空调.都没有问题. 可是现在呢,清理后用空调,过了一段时间空调出风口处出现滴水现象,我就关了空调检查问题.排水管没有弯,是直的.每次开空调老滴水... 找了半天没有找到问题,有经验的人帮忙解决,谢谢.

室内机滴(漏)水 冷凝水管堵塞(正常的情况下,冷凝水管滴水应该十分的畅通滴水很快)。 如果装了有些时间了,而且排除我说的上面两种情况。那就大多就是制冷剂泄漏造成这种情况的,需要补充制冷剂了。 在夏季开冷机是最好判断的了,下面告之一些方法: 1:在制冷运行时看室外机的连接管是否结霜(结霜大多是制冷剂泄漏) 2:在制冷运行时看滴水管,滴水的速度是否很慢或者根本就不滴水。(开机一个多小时后不滴水或滴水较慢,大多是制冷剂泄漏) 3:在制冷运行时用钳型表检查电流是否达到铭牌标注的额定电流。(达不到额定电流可能是制冷剂泄漏) 一个制冷高级技工的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-14
一、造成送风口滴水的原因主要有
1、送风风速低
2、门窗没关室内湿度大
3、送风温度过低
4、回风过滤网堵塞,水盘内积水。
二、解决方法
1、检查设备是否送风顺畅,
2、加大送风风速及送风量。
3、调节送风温度(根据湿度调节送风温度)。
4、关好窗户
第2个回答  2020-07-23

第3个回答  2021-04-12

空调出风口漏水严重怎么办?

第4个回答  2020-07-07
相似回答