承重墙开横向槽!

厨房卫生间之间的一垛12承重墙!(砖墙为实心红砖) 今天被水电工开了个1.5米长 3公分左右深的槽埋管子! 请问会有安全隐患吗? 上面还有2层!! 怎么补救呢?

如果是正式设计部门出的施工图,120毫米厚的砖墙不会是承重墙,开个槽,埋好管后用水泥砂浆仔细补好,不会有什么问题,放心住就是了。
如果真是做承重墙用了,就是不开槽也不安全,没出事算你幸运,要抓紧加固才是。较简单的加固办法是:
1、将楼板每一米用一根木杆或钢管上下加垫板顶起;
2、墙每隔1米钻孔穿12毫米钢拉杆;
3、墙两面设8毫米间距200*200钢筋网与拉杆焊牢;
4、两面支模打60厚C20细石混凝土(顶部做斜漏斗下混凝土30振捣棒振捣,混凝土强度达20--30%时,将漏斗处多余混凝土剔掉。)如嫌麻烦,也可用M10砂浆两面平砌120厚砖(不要立砌,作用不大),砖外敷设上述钢筋网与拉杆焊牢,抹1:2.5水泥砂浆20厚。施工简便,但效果不如混凝土。
没到现场猜着说的,仅供参考。
写完后,还是怀疑这墙不是承重墙,建议你就近请一位建筑技术人员到现场看一下,判断是否承重墙后再做决定。追问

这个墙是厨房卫生间之间的墙! 卫生间跟厨房总尺寸3.6X3.8 墙是3.8米! 卫生间宽1.6 厨房2米中间是12墙 厨房跟卫生间的板筋都是在12墙上搭接!!

追答

如果楼板厚度在100毫米以内,120的墙高在2.0米以下,也有做成承重墙的可能(一般多不会这么设计)。实际上这样设计不太好,宜做下加固。可以双面配间距200*200的6毫米钢筋网,抹1:2.5水泥砂浆加固。如果墙高在2.5米左右或更高,一般绝不会设计成承重墙。真这么设计了,建议你还是做加固处理。
是否承重墙,一般看一下楼板正对墙顶处有否上层钢筋(负筋),或钢筋在此板正对墙顶处是两边伸过来、断开的且各带弯钩(必须是一级钢时)如有上层筋或无上层筋但钢筋断开带弯钩,那基本可确定是承重墙。此外比较一下这块板和其他板厚相同3.6米跨度左右的板配筋量可知道。如果配筋量差不多,就不是承重墙。如果这块板配筋量小得明显,那承重墙的概率就大了。如果没有相同板的3.6米跨板,也可找来原设计施工图做分析。
楼板跨度、配筋量、负筋等虽是大家很熟悉的概念,但非专业人士判断起来,还是不易准确。为安全稳妥计,建议还是请技术人员到现场帮看一下。不到现场或没看到原设计图纸,再高明的专家也无能为力。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-13
12墙不会是承重墙的,没事追问

是 承重墙啊!! 上面又没梁! 一层 一层砌上去的!!

追答

没梁也不是承重墙,没有12的承重墙,那是板承重

追问

但是楼板的钢筋直接挂在这12墙上啊!!在12墙上搭接! 厨房卫生间都有一边板筋在12墙上放段! 这个需要加固吗? 怎么加固呢?

追答

不好说了,加固我没干过,你还是请教别人吧

第2个回答  2013-11-14
好奇怪
你是怎么看见钢筋的呢??
居然还有钢筋在墙上搭接?确信没喝高么