变频器控制电机出现过载

2.2KW的富士变频器G1S系列控制1KW的电机 出现电机过载 如何处理?应在变频器里设置什么参数 只设置了电机的极对数和功率

先把负载脱开电机手动能转了,再试,再不行把电机线拆了再试,看那一步不过载,试完了这几步还过载就修变频器把。追问

~~不明白。会不会是跟变频器参数设置有关?

追答

有关的,但你应该先排除这些可能,排除电机机械堵转,电机线没接好缺相,电机本身已坏,不接电机线可确定是不是后面接的负载是否有问题,排除这些后考虑参数的问题,你电机比较小参数问题可能性很小,失量控制改VF控制看能不能转。一般VF控制不容易是参数有问题导致过载。改成VF控制其他恢复出厂值,可排除参数的问题。要是负载没问题,就是变频器坏了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-05-28
首先要看一下你的电机是相关功率,然后在变频器里做相关设置追问

设置了额定功率 还需设置什么?

追答

电流,电压, 你看一下电机铭牌上的参数

第2个回答  2014-05-28
变频器需要设置最大电流、额定电流、追问

这个电流值怎么确定?由电动机的额定功率跟额定电压? 因为对这一方面没有了解 怕设大了烧坏电动机

追答

变频器有一个最大输出电流,电动机有一个额定工作电流,设置变频器最大输出电流>最大电流>电动机额定工作电流。

第3个回答  2014-05-28
检查电机绝缘和三相电阻追问

是在实验室的设备 所以接地端没接

三相电阻怎么检查?

还有就是变频器你给点功率后会给电机一个默认的额定电流。这个额定电流比用电机的功率电压参数算出的电流小

会不会是这个原因呢?

第4个回答  2014-05-28
修改下变频器设置追问

哪些参数?