~~不明白。会不会是跟变频器参数设置有关?
追答有关的,但你应该先排除这些可能,排除电机机械堵转,电机线没接好缺相,电机本身已坏,不接电机线可确定是不是后面接的负载是否有问题,排除这些后考虑参数的问题,你电机比较小参数问题可能性很小,失量控制改VF控制看能不能转。一般VF控制不容易是参数有问题导致过载。改成VF控制其他恢复出厂值,可排除参数的问题。要是负载没问题,就是变频器坏了。
设置了额定功率 还需设置什么?
追答电流,电压, 你看一下电机铭牌上的参数
这个电流值怎么确定?由电动机的额定功率跟额定电压? 因为对这一方面没有了解 怕设大了烧坏电动机
追答变频器有一个最大输出电流,电动机有一个额定工作电流,设置变频器最大输出电流>最大电流>电动机额定工作电流。
是在实验室的设备 所以接地端没接
三相电阻怎么检查?
还有就是变频器你给点功率后会给电机一个默认的额定电流。这个额定电流比用电机的功率电压参数算出的电流小
会不会是这个原因呢?
哪些参数?