第1个回答 推荐于2017-09-23
应该是三相线3×(3×YJV -1×185)+零线1×(2×YJV -1×185)
630KVA变压器的低压侧电流:630/(1.732×0.4)=910A
单芯YJV -1×185电缆载流量约465A(在空气中),如果是多根电缆走一条电缆沟,实际载流量就得打折扣,同时考虑总载流量有一定余量,所以每相需3根单芯电缆并联,那么三相就需9根,外加两根并联作为零线,因此一共需要11根单芯YJV -1×185的电缆。应该这样标注:
3×(3×YJV 0.6/1 1×185)+1×(2×YJV 0.6/1 1×185),就比较清晰了。
如果含PE保护接地线,那么就会是:
3×(3×YJV 0.6/1 1×185)+1×(YJV 0.6/1 1×185)(零线)+1×(YJV 0.6/1 1×185)(PE线)本回答被提问者和网友采纳