原来的老楼梯改作电梯井道,行不?谢谢高手

原来的老楼梯位于楼房的山墙与后墙边,宽2.4米,做800kg的无机房电梯井道正好,房子1-2层是框架的,3,4,5层是砖混的实心墙,能否用老墙做电梯井道,电梯的受力有三面完全在房子的地梁上,还有一面电梯厅门墙需重新做地基再用砖砌好,可行吗?在老墙固定轨道处该如何浇圈梁呢?
如果不行的话,要重新在紧临老墙再砌新的砖墙井道吗?地基受力该怎么处理呢?
电梯公司不愿意设计土建方案及施工图,只有电梯土建安装图纸,是否要请专业人员来设计?具体哪单位啊?一台无机房800kg五层电梯运行时地基受力究竟多少啊?电梯地基是否一定要独立啊?有经验的朋友帮忙啊

老楼梯改电梯的情况很多,案例很多。但是,主要问题是老楼结构,和加固问题,这个,是必须要建筑设计院参与的。
要找出老楼的原始设计图纸,安装电梯,需对老结构进行一定的加固,并增加电梯安装所需的承力结构和安装埋件,这些都是设计院的工作,电梯公司当然不会给你做,一是不愿意,你给设计费么?二是没资质,楼房大修改建加固工程,都是要报建委备案的,没有工程资质,罚款小事,除了问题谁负责啊。
首先找出原始建筑图纸,再找设计院设计改造加固方案,电梯井道设计方案,然后选定施工单位,最后才定电梯厂家的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-07-24
最好找个当地的电梯公司过去现在查看一下,他们会给你定方案的,又不会收你费用
第2个回答  2010-07-26
我建议你采用钢结构的形式来处理井道,因为井道的宽是2.4米,做1000kg的电梯都已经足够大了,正常情况下1000kg的电梯井道是2.1米宽X2.2米深。至于说设计的问题,如果为了保险当然请专业的设计公司设计好一些。
地基的问题,电梯因为是分散载荷,正常的受力在于整个仝体,因为和每层楼的圈梁连接在一起的。拿1000kg的电梯为例子,最大的静载也就5.5吨左右,相对来讲是很小的。所以一点也不用担心。如果是严格按照GB7588来生产的电梯一定没有问题。
第3个回答  2010-07-26
帅哥:纠正一下,电梯公司有安装和制造电梯的资质。没有土建设计,施工的资质。
1.电梯公司正常出土建布置图,没问题。可以满足用户的想法。
2.至于墙上的受力计算得找设计院的人给看看。
3.要做圈梁恐怕不行,空心砖就得做钢夹板来给导轨支架给位置。
4.无机房800kg基坑受力请参考对重需要55000N轿厢需要70000N。
5.基坑必须独立,不能有人到达的空间,免得麻烦。