墙上的插座一插上电器就跳闸怎么回事?应该怎么处理?

如题所述

有三种可能及处理方法:

    家用电器总功率过大,总负荷超过额定负荷导致过载保护跳闸。处理方法:关闭空调或者其他大功率电器,再次插入电器,查看是否跳闸。

    用电器漏电。处理方法:可以将其他电器都关断或拔掉,单独开启这一件,如果开启正常,就说明它不漏电,如果也会跳闸就说明问题就出在这件设备上。

    以上两种可能都排除后,第三种情况是:插座内部短路。处理方法:打开插座检查线路。(提示:请让专业电工人士进行检查,切勿自己轻易尝试。)

跳闸

概念:牵引变电所(开闭所、分区亭)主要任务是向接触网供电。安装于牵引变电所(开闭所、分区亭)内的断路器“跳闸”除了牵引变电所(开闭所、分区亭)本身设备故障外(这种情况的比例很小),引起“跳闸”的短路电流主要来自接触网。接触网处在不间断的运行状态之中,接触网下的电力机车不停地执行着繁忙的运输任务,还有运输、工务各部门的联合协调。任何方面的事故都可能波及接触网,使断路器“跳闸”。

作用:在有漏电保护器的情况下,短路了,会自动跳闸,以保护电源。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-04-06
1.可能是漏电,因为楼主的这个家装配电箱只有总开关配有漏电保护,其余的分支开关都是热磁型的微断,只有过载和短路保护,无漏电保护功能,所以要检查分支回路是否有漏电可用下面的方法,总开关始终处于合闸位置,然后分开关全部分闸,然后从1~9依次合闸或单独合闸,只要发现合闸某个分支开关时总开关跳闸,就能基本判定是对应的回路有漏电故障,这是楼主就可以去找专业电工来维修了。

2.可能是日光灯镇流器的原因,冰箱、冰柜是感性负载(压缩机),热水器和消毒柜(附图)是电阻性负载,日光灯的镇流器是非线性负载会产生谐波,漏电保护的原理是基于火线和零线的矢量和为0,如果矢量和不为0且达到总开关漏电设定的30mA整定值,总开关就会动作。所以测试方法是:总开关始终处于合闸位置,然后分支开关全部分闸,然后只合闸日光灯的回路,看看总开关是不是会跳闸?
3.可能是过载,根据楼主的描述,可按下述方法:冰柜、冰箱,热水器,消毒柜是一直开着的,此时不再开日光灯,而选择另外的负载,如电风扇、电饭煲,看看是不是会跳闸?如果不跳闸,则可以排除过载引起的总开关跳闸,而基本锁定日光灯回路的镇流器嫌疑最大。

4.今天一个朋友提醒了我,楼主的这个家装设计属于经济型的配置,即总开关装有漏电保护分支开关全部为普通的微断,对于任何电器设备都有其固定的泄漏电流,虽然很小但是不可忽略,一般情况下线路漏电保护开关的整定值要大于2.5倍的正常运行泄露电流,所以对于经济型漏电配置方案,它的局限性在于如果分支回路的电器元件固有的泄露电流总和已经大于了30mA,则总开关的漏电始终会跳闸。

5.从楼主描述的情况来看,只是起动日光灯的过程中漏电保护动作,所以我的意见仍然是日光灯的镇流器电子电路产生的高频剩余电流导致漏电保护误动作。
第2个回答  推荐于2017-12-16

可能原因:

    插座内部簧片固定不牢或错位,插入插头时相碰导致短路,使该回路的空开跳闸。

    插座的零线和地线接反了,导致负载接入后形成了火-地回路,引起火-零回路中出现剩余电流,该回路的漏电断路器检测到剩余电流超过额定值则跳闸。

本回答被网友采纳
第3个回答  2014-07-24
电路碰线,可以找人简修
第4个回答  2014-07-24
电器是不是短路,换样电器试试,还跳就是插座坏的