插座回路的火线和零线互换了,具体请进入

这几天,插座回路老是跳闸,一开始能维持几分钟不跳,后来怎么也推不上去了,把这回路的所有电器都拔掉,也没有用。电工来了,直接把火线和零线互换了,就能推上了,我觉得不太妥当,但他坚持说没有问题,我也知道物业的电工嫌麻烦,懒的查(物业只知道收物业费,我的电路装修也没有改动,都是交房时的插座)。
现在有几个疑问,望电工专家们帮忙:
1、插座回路跳闸可能是什么原因,房子入住快一年了,原来这个回路就老跳闸,开始隔一月半月的,后来几天一次,现在发展到退不上去。
2、插座回路火线和零线互换后有没有什么安全隐患(另外我自己把常用的几个插座,如电视和电脑的插座L级和N级给互相调换了)
2、跳闸的原因我估计是原来火线有漏电(不知什么地方,是中间的线路还是插座接口处),应该不是短路,如果短路就不可以互换了,现在将火线换成零线后,零线就会漏电,请问零线的漏电会产生多余电费吗?如果产生,能否解释下是什么原理。
另外补充以下,对电实在有些不懂,火线零线调换后,新零线破损处有偶尔接地,如果有用电器工作时,那么回路的电流是全部从新的零线回到配电柜(暂且理解为正常回路吧)吗,在接地点会有什么反应吗?时间长了会怎样,有人能把这里的原理说一下吗?画了副简单图理解下吧

你的分析是正确的,原来跳闸的原因就是火线的漏电,漏电保护装置在火线电流与零线电流出现差值且超过漏电动作电流时(一般是30mA)就会动作。由于一般电气回路会将变压器中性点接地,所以火线与地之间电压基本为220V,零线与地之间的电压基本为零伏,火线有地方绝缘不好了,由于火线与墙壁之间电压差很大(基本为220)所以漏电电流就会比较大,超过30mA而保护动作。将火线和零线颠倒后,绝缘不好的地方换成了零线,零线与墙壁间电压基本上为零,所以漏电电流就基本为零。所以漏电保护器就不会再动作。总结起来一句话,没有电压差就没有漏电电流。
只要你所在地区的三相电流比较平衡,中性点的电压相对于地之间就会很低,也就是零线电压维持维持为零,这样还是比较安全的,万一外部的线路出现故障导致零线电压升高时,零线通过绝缘破损处漏电电流超过30mA,漏电保护器仍然能够动作,保证安全。
你最好逐段排查线路,找到哪一段线路有绝缘问题,如果实在找不到或者无法解决,可以在原来漏电保护器基础上再串接一支同规格的漏保,以避免在特殊情况下零线带电时,漏电保护器的拒动。
不会产生多余的电费。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-07-23
根据你说的我推断原因:1、你原来火线有绝缘层破损老化现象,或接头处没有做好绝缘。2、零线对地的电压时0.,所以零线不会漏电。3、单相用电设备没必要把插座的L和N互调。不调对设备也没有任何影响。
综合来说现在的解决方法可以时候用。但变成零线有了破损,一旦零线破损处和火线接触位置的火线破损,就会形成短路(还好断路器有短路保护,短路就跳闸)。总的来说还是有点隐患的,要不怎么不不使用裸线作为零线。你说是吧!我做电气设计我的解答希望对你有帮助。
根据你的补充我来回答下:现在如果没有继续跳闸,证明没有继续漏电。零线对地电压为零不会漏电。别担心了,什么时候在跳闸,就把线换了吧,如果过不放心也可现在换,没必要弄明白电,你有不做设计。本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-07-22
不会,楼主既然没改动原线路,那最简单也最可靠的办法就是你自己重做所有回路,其实最有可能漏电的就是厨房和卫生间和进线主线,不过也要看你究竟是什么房子,用了多长时间等等,超过10年了那楼主还是把所有线换了吧,安全起见,并且一般的家用线路就是这个寿命。具体是明线还是暗线楼主就自己看着办了。
既然会漏电,那就肯定会产生多余电费,原因简单,因为漏电会产生回路,但是一般漏电的时候,空气开关或者漏电保护开关会动作,从这方面来说,不会产生多少多余电费,但是家里的安全成本怕是要高于这个“多余电费”
楼主还是不要把希望寄托在什么物业上了,自己花2千左右,最多3千,具体看你多大的房子和家里的用电设备,请个小工花个个把星期就搞定了,而且安全可靠没有后患。
以上内容给楼主参考吧,祝楼主好运!

不好意思,写得比较杂乱,那我具体回答下你的问题:
1,跳闸原因永远都是漏电或者短路频率有低到高,那楼主要考虑线路老化,打火漏电等可能;
2、家庭用电是,L线或者N线互换没有太大影响,说实在的就是没影响,楼主要扣理论那我也没办法。但是如果线路有漏电那显然就是有很大影响,重则就是短路烧毁家电了,希望引起楼主重视;
3、已经在上文具体说明了。
第3个回答  2010-07-23
开关保护动作有两个:漏电保护和过载保护。所谓漏电就是火线电流和零线电流不相等,火线对地放电,有一部分电流不回到零线。既然换零火互换后不跳闸,就放心使用吧,不用再接一个保护器,零线不会漏电,要是漏电,保护器同样也会保护的。不放心的话在开关下面的零线和火线上各串一个电流表看看。 补充回答:零线接地点没什么,正常的零线不电人,除非又把零线火线互换或零线接地点的上游零线断路,火线通过用电器到此会有一个低于220v、高于人体安全电压的电压,这也应该是零线不用裸线的原因之一吧。

参考资料:如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处

第4个回答  2019-08-06
朋友,我仔细看了你的描述,你这个肯定是线路漏电导致跳闸的,你开始不常常跳闸,不定时的跳闸这个就说明线路存在时不时的漏电,也就是说线路漏电点受潮程度不一致,也就是没有纯粹的接地,漏电点跟接地的地方也接触不良。电工把零线和火线对调后就解决,这个是因为漏电是火线回路漏电的,他对调后就变成了零线漏电了,也就是说零线接地后变成了重复接地,这个不安全的,必须找出漏电点并处理好才算安全,至于对设备没有什么危险的。