推荐答案 2017-09-29
做误差调整,根据你所需要的位置减去滞后的位置就可以了
比如:到5000P但是实际是5120
在确定位置的时候就写5000-120=4880
要不然就买带有刹车功能的电机
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/R05d4dBRhdW45P5R0cB.html
其他回答
第1个回答 2017-09-27
能作普通输入点使用
相似回答
西门子
plc
运动出现
误差
答:
首先用个高速计数器看看发出的脉冲对不对,有没有丢脉冲;看看是不是丝杆间隙问题(你说的时有时无
,这个可能不大有);最后
增加个复位点
,像楼上说的电气机械都进行复位,这样误差不会累加
高速计数器
数值反了
怎么
办
答:
做误差调整,根据你所需要的位置减去滞后的位置就可以了
。高速计数器是指能计算比普通扫描频率更快的脉冲信号,它的工作原理与普通计数器类似,只是计数通道的响应时间更短。高速计数主要是应用于计数频率较高的场合,应用时常与编码器配合使用,典型的应用有两个,用于速度检测和用于位置检测。
西门子
plc高速计数器
问题
答:
S7-200还是1200的?
Q0.0你让他自锁不就行了,再加个时间定时器,时间到了后先复位HSC,再用个常闭切断Q0.0的自锁
。用Q0.0触发内部计数器,记住是普通的,不需要HSC,而后move值进去就行了。