全预应力混凝土里会用到普通钢筋的强度吗?

全预应力不是不会出现拉应力,那就是说普通纵向钢筋不会受力了?

全预应力与部分预应力 按照施工预应力大小的程度,预应力混凝土可分为“全”预应力与“部分”预应力两类。当构件按使用荷载下不出现拉应力的准则设计时,这种全截面受压的混凝土称为“全”预应力;反之,当设计容许出现拉应力或开裂时,这种在使用荷载下只有部分截面受压的混凝土称为“部分”预应力。现最采用的是“部分”预应力。
你提到的“全”预应力,截面是不出现拉应力,普通纵向钢筋我个人认为应该是不会受力,但并不代表可以不放是多余的东西。普通钢筋可以配置在预应力梁的不同的部位,以达到不同的目的和承担不同阶段的内力。往往一种目的的配筋可以起到几方面的作用。普通钢筋配筋的目的主要有:1、加强应力传递时梁的强度;2、承受意外荷载;3、改善梁的正常使用性能和增加梁的强度。参考文献《现代预应力混凝土结构》杜拱辰 中国建筑工业出版社 1998.9 参考下,希望能帮到您!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-22
当然要受力。
可以理解为,预应力是针对整个构件的。
而构件内钢筋是增强构件本身(局部)强度的。
第2个回答  2013-11-22
预应力混凝土分为:全预应力混凝土、A类构件和B类构件。全预应力混凝土在抗裂验算时不允许出现拉应力、不允许出现裂缝;A类构件允许出现拉应力但不允许开裂;B类构件允许出现裂缝,但要对裂缝宽度进行验算控制。这一系列预应力混凝土构件均需要其他钢筋,包括部分受力钢筋和构造钢筋。