变压器并联系统功率因数如何计算

4台变压器的低压侧测得有功功率,无功功率,视在功率,功率因数,这些数据是根据我们的仪器测试出来的,在这样的基础上我们想求系统的无功功率,有功功率,功率因数,功率因数就是4台变压器的有功功率之和与视在功率之和的比值吗?
变压器为1600KVA,额定电压为400。

跟变压器是否并联没有关系,所有设备分别求出有功功率和无功功率,再把所有有功功率和无功功率分别相加,用总的有功功率Pj和总的无功功率Qj算出视在功率Sj,用Pj/Sj就是系统的功率因数。
所谓的系统功率因数就是指所带负荷的功率因数呀,和你的变压器没有关系,你说的变压器的有功功率、无功功率、视在功率都是确定的,只要变压器容量选定了,这几个数都是一样的。
按你说的测出来的应该是每台变压器所带负荷的功率因数,那整个系统的功率因数应该是把4台变压器低压侧测出来的有功功率和无功功率分别相加,然后算出总的视在功率,再用总有功功率/算出来的视在功率=系统总功率因数。用功功率、无功功率和实在功率是三角函数的关系,有功无功可以相加,但是视在功率不能加。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考