建筑板面筋长度怎么计算

面筋下料长度一般都是600mm,900mm,1200mm,这是怎么确定的?

关于建筑板面筋:建筑结构里面有板,比如说筏板基础离有板,楼地面,屋顶都有板,那么在板的构造里面有2层钢筋,上面一层,下面一层,中间有马蹬筋固定上下两层钢筋间距,上面那一层钢筋就叫面筋,下面那一层叫底筋,板在不通的位置受理及作用是不一样的,一般楼地面面筋是受压的(因为是上层),在悬挑板离,面筋是受拉的,有的作用是抗裂的,如屋面板一般是双层筋。

关于计算方法:一、普通板底筋计算 (一)、底筋长度

底筋长度=净跨+伸进长度×2+弯钩×2
1、当板的端支座为框架梁时 底筋长度=净跨+左右伸进支座长度max(框梁支座宽/2,5d)+弯钩×2

2、当板的端支座为剪力墙时 底筋长度=净跨+左右伸进支座长度max(墙支座宽/2,5d)+弯钩×2

3、当板的端支座为圈梁时 底筋长度=净跨+左右伸进支座长度max(圈梁支座宽/2,5d)+弯钩×2

4、当板的端支座为砌体墙时 底筋长度=净跨+左右伸进支座长度max(120,板厚)+弯钩×2 (二)、 底筋根数

情况一:底筋根数=(净跨-50mm×2)/板筋间距+1
情况二:底筋根数=(净跨-保护层×2)/板筋间距+1
情况三:底筋根数=(净跨+保护层×2+左梁角筋1/2直径+右梁角筋1/2直径-板筋间距)/板筋间距+1 二、面筋计算 (一)、端支座负筋 1、端支座负筋长度

端支座负筋长度=锚入长度+弯钩+
板内净尺寸+弯折长度
情况一:锚入支座长度=锚固长度LaE
(1)、当弯折长度=板厚-保护层×2时,
端支座负筋长度=(锚固长度LaE+弯钩)+(板内净长)+(板厚-保护层×2)

(2)、当弯折长度=板厚-保护层时, 端支座负筋长度=(锚固长度LaE+弯钩)+(板内净长)+(板厚-保护层)

情况二:锚入支座长度=0.4La+15d (1)、当弯折长度=板厚-保护层×2时,

端支座负筋长度=
(0.4La+15d+弯钩)+(板内净长)+(板厚-保护层×2)

(2)、当弯折长度=板厚-保护层时, 端支座负筋长度=

(0.4La+15d+弯钩)+(板内净长)+(板厚-保护层) 2、板端负筋根数

情况一:负筋根数=(净跨-50mm×2)/板筋间距+1
情况二:负筋根数=(净跨-保护层×2)/板筋间距+1
情况三:负筋根数=(净跨+保护层×2+左梁角筋1/2直径+右梁角筋1/2直径-板筋间距)/板筋间距+1 (二)、端支座负筋分布筋 1、端支座负筋分布筋长度

情况一:分布筋和负筋参差150mm (1)、分布筋带弯钩
分布筋长度=轴线(或净跨)长度-负筋标注长度×2+150mm×2+弯钩×2

(2)、分布筋不带弯钩
分布筋长度=轴线(或净跨)长度-负筋标注长度×2+150mm×2 情况二:分布筋=轴线长度 (1)、分布筋带弯钩

分布筋长度=轴线长度+弯钩×2 (2)、分布筋不带弯钩
分布筋长度=轴线长度 2、端支座负筋分布筋根数
情况一:负筋分布筋根数=负筋板内净尺寸/分布筋间距(向上取整) 情况二:负筋分布筋根数=负筋板内净尺寸/分布筋间距+1(向上取整) (三)、中间支座负筋 1、中间支座负筋长度

中间支座负筋长度=标注长度+弯折长度×2
情况一:当弯折长度=板厚-保护层×2时,
中间支座负筋长度=标注长度+(板厚-保护层×2)×2
情况二:当弯折长度=板厚-保护层时,
中间支座负筋长度=标注长度+(板厚-保护层)×2
2、中间支座负筋根数
情况一:中间支座负筋根数=(净跨-50mm×2)/板筋间距+1

情况二:中间支座负筋根数=(净跨-保护层×2)/板筋间距+1
情况三:中间支座负筋根数=(净跨+保护层×2+左梁角筋1/2直径+右梁角筋1/2直径-板筋间距)/板筋间距+1

(四)、中间支座负筋分布筋
1、中间支座负筋分布筋长度 情况一:分布筋和负筋参差150mm (1)、分布筋带弯钩

分布筋长度=轴线(或净跨)长度-负筋标注长度×2+150mm×2+弯钩×2

(2)、分布筋不带弯钩
分布筋长度=轴线(或净跨)长度-负筋标注长度×2+150mm×2 情况二:分布筋=轴线长度 (1)、分布筋带弯钩

分布筋长度=轴线长度+弯钩×2
(2)、分布筋不带弯钩 分布筋长度=轴线长度 2、中间支座负筋分布筋根数

情况一:根数=布筋范围/间距
中间支座负筋分布筋根数=(布筋范围1/分布筋间距)+(布筋范围2/分布筋间距)(向上取整) 情况二:根数=布筋范围/间距+1

中间支座负筋分布筋根数=(布筋范围1/分布筋间距+1)+(布筋范围2/分布筋间距+1)(向上取整)

三、温度筋
为了防止板受热胀冷缩而产生裂缝,通常在板的上部负筋中间位置布置温度筋。 1、温度筋长度

当负筋标注到支座中心线时, 温度筋长度=两支座中心线长度-负筋标注长度×2+参差长度150×2+弯钩×2 2、温度筋根数

当负筋标注到支座中心线时, 温度筋根数=(两支座中心线长度-负筋标注长度×2)/温度筋间距-1

四、纯悬挑板的钢筋计算
(一)、纯悬挑板的上部钢筋计算
1、上部受力钢筋长度 上部受力钢筋长度=悬挑板净跨XBK+锚固长度LaE+(板厚h-保护层)

2、上部受力钢筋根数
上部受力钢筋根数=(悬挑板长度L -保护层×2)/上部受力钢筋间距+1

3、上部分布筋长度
上部分布筋长度=(悬挑板长度L -保护层×2)+弯钩×2(或不加弯钩) 4、上部分布筋根数

上部分布筋根数=(悬挑板净跨XBK -保护层)/分布筋间距
(一)、纯悬挑板的下部钢筋计算 1、下部构造钢筋长度
下部构造钢筋长度=(悬挑板净跨XBK-保护层)+max(支座宽/2,12d)+弯钩×2(二级钢筋不加弯钩) 2、下部构造钢筋根数

下部构造钢筋根数=(悬挑板长度L -保护层×2)/下部构造钢筋间距+1 3、下部分布筋长度

下部分布筋长度=(悬挑板长度L -保护层×2)+弯钩×2(或不加弯钩) 4、下部分布筋根数

下部分布筋根数=(悬挑板净跨XBK -保护层)/分布筋间距
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-07-20
下料长度是根据图纸中标注的长度加上两端弯折的长度计算出来的。
比如图纸标注面筋长度为900mm,板厚为120mm,钢筋保护层为20mm,那么钢筋下料长度就为:900+(120-20)*2=1100mm本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-05-28
600、900、1200都是建筑模数。但是不一定都是这些数据,板筋的长度是根据板的情况而定的。面筋的计算方法是 面筋直段长度+(板厚-保护层)*2 。还有你说的600、900、1200应该是说的支座钢筋(负筋)的长度吧,该值是设计的时候由设计者给定的长度。支座钢筋(负筋)的长度和面筋差不多,只是要加上板筋升入支座的长度。至于这么加要看设计说明所给定的支座钢筋长度是标的到支座的什么位置了。
第3个回答  2013-03-14
公式: 图纸上的标注长度+(楼板厚-钢筋保护层)*2+11.9*钢筋型号*2(弯曲值)=下料长度
第4个回答  2010-07-20
600.900.1200这些数据都是根据设计图纸来的啊。
至于怎么确定是这些数据,肯定是设计根据验算得来的。